变压器事故维修
actionman
actionman Lv.2
2005年10月03日 22:48:30
来自于变压器
只看楼主

某用户的变压器,由于户外低压电缆被土建施工破损导致短路,使得干式变压器B相高压端两个接线柱和低压线圈硬垫块断裂,低压线圈经检测无烧毁,B相高压由于接线柱从树脂处断裂无法检测线圈,高压线圈树脂表面无变色。请问可否让厂家现场修复。修复后需做哪些检测,是否通过耐压试验即可。谢谢。

某用户的变压器,由于户外低压电缆被土建施工破损导致短路,使得干式变压器B相高压端两个接线柱和低压线圈硬垫块断裂,低压线圈经检测无烧毁,B相高压由于接线柱从树脂处断裂无法检测线圈,高压线圈树脂表面无变色。请问可否让厂家现场修复。修复后需做哪些检测,是否通过耐压试验即可。谢谢。
免费打赏
daojianwuying
2005年10月03日 23:13:17
2楼
这种情况就是现场修复都不可靠,还是送原厂从绕吧.......
回复
actionman
2005年10月04日 13:08:45
3楼
修复后通过试验应该可以吧
回复
actionman
2005年10月05日 19:55:46
4楼
求助,定上去。
回复
daojianwuying
2005年10月05日 21:09:47
5楼
低压线圈经检测无烧毁,B相高压由于接线柱从树脂处断裂无法检测线圈,高压线圈树脂表面无变色。
由于表面散热比较好,有时里面烧黑了外面也不变色.树脂导热性很差.还有你能确定没有产生裂纹吗?
回复
actionman
2005年10月06日 14:21:44
6楼
高压接线柱附近有一点裂纹。