本村从供电点到用户距离有1.2KM左右,由于经济等原因无法实现高压送供电,现有负荷约30KW左右,请高手出方案,有没有好的又经济的办法解决用电问题. 现在用电负荷大时电压只有120-150V左右,线路线径只有16平方.
本村从供电点到用户距离有1.2KM左右,由于经济等原因无法实现高压送供电,现有负荷约30KW左右,请高手出方案,有没有好的又经济的办法解决用电问题. 现在用电负荷大时电压只有120-150V左右,线路线径只有16平方.
2楼
1200m线路加粗(最好到70平方),别无太法!
回复
4楼
:time: :time:
找变压器厂定做两台一模一样的变压器,自己升压、降压。
变压器技术指标:
变比:380V/3000V,(按原来线路,可以要求做成三角型或Y型接法)
容量:35KVA
变压器最高造价:2*7000元=1.4万元。(正常应该总价8千元上下)
如果用户端需要调节电压,可以要求变压器多几个抽头,造价是不变的。
这样比用很粗的电线划算,也不用改变原来的线路。最有用的是能够避免盗贼偷电线(盗贼特喜欢粗电线,特别是铜线。只要挂上:高压危险警示牌,盗贼就少多了)
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-29 14:48 编辑 ]
回复
5楼
人才一个
回复
6楼
按4楼的成本,会大大高于用70平方线!!!
回复
7楼
加大线径,就地电容补偿
回复
8楼
有没有三相负荷,如果没有用单相变压器吧。
回复
9楼
1:加大线径到70MM
2:不行再把变压器分接开关调至3档,试一下吧。
回复
10楼
:time: :time:
呵呵
给小偷偷过一次,成本就不相上下了,我这里是有一个建筑工地的案例的啊,
报警了也没有用,没有现场监视录像。
后来用3000V送电,再也没有被偷过了。
回复
11楼
学习了~~~
回复
12楼
改用4x50+1x25方电缆
回复