冷热水如何做到压力均衡
zoomy_23
zoomy_23 Lv.3
2010年06月27日 10:18:11
只看楼主

请教各位同行一问题,某个三十几米的高层办公楼,冷水采用无负压设备供水,热水需采用太阳能供热,空气源热泵作为辅助热源,屋面设置热水箱,请问,用水点冷热水水压采用何种措施做到压力均衡,谢谢。

请教各位同行一问题,某个三十几米的高层办公楼,冷水采用无负压设备供水,热水需采用太阳能供热,空气源热泵作为辅助热源,屋面设置热水箱,请问,用水点冷热水水压采用何种措施做到压力均衡,谢谢。
yibasiba
2010年06月27日 11:09:14
2楼
先计算,防止倒流是关键
回复
老科
2010年06月27日 13:59:32
3楼
无负压供水至屋顶冷水箱
回复
zoomy_23
2010年06月28日 07:14:10
4楼
如果供水屋面冷水箱,再配水给用水点,何必采用无负压设备,直接采用水池+水泵+水箱联合供水,目前的状况就是供水需采用无负压设备,热水设置了热水箱,如何达到用水压力均衡。
回复
sybxbjb
2010年06月28日 08:43:03
5楼
生活热水为保证使用时冷热混水水温的恒定,所以在系统设计时力求在同一用水点上冷热水压力均衡,但是仅仅在压力平衡上苛求设计,实际在使用时也很难避免忽冷忽热的现象发生。同高度的高层冷热水箱可以说是最能保证水压均衡的吧,但由于热水温的高低,冷水混入比例的大小会不同,在用水点增减时,还是会出现混水水温的变化。
现在广泛使用的恒温混水装置,对冷热水压力的要求不高,一般不带减压器的恒温混水阀冷热水压差在0。1兆帕范围内时,压力温度出水流量变化都能恒定出水温度,只要出水流量大,压差大也可以正常恒定出水温度。为了满足流量变化,可以在压力大的一侧加装减压阀。使用恒温混水阀可以不苛求冷热水压力均衡,能节约安装费用和运行费用,还节水。
回复
莫大将军
2010年07月02日 16:12:27
6楼
:handshake
回复
heyipingjj
2010年12月07日 22:50:39
7楼
冷热水系统均采用上行下给式,由于冷水是变频供水,热水系统的供水也应设管道式变频供水泵。
回复
wzy3403
2012年04月30日 16:29:12
8楼
针对这个问题,多数都是采用变频泵来解决,但是再好的变频泵还是存在信号反应延迟,一般再-4秒,如果需要不高,添置这个设备也可,但对于高端客户和出水点较多的那就比较复杂,避免技术外漏,可以加我qq:365119396我能解决
回复

相关推荐

APP内打开