火力发电厂中,直接空冷凝汽器钢平台支柱一般采用钢筋混凝土薄壁空心柱,属于环形截面偏心受压构件,以300MW机组而言,混凝土环形截面柱外径可达3200mm,内径可达2500mm,采用双排纵向钢筋。 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第7.3.7条仅给出了单排配筋的环形截面偏心受压的承载力计算公式,双排纵向钢筋的计算公式可详见硕士论文《空气冷凝汽器平台结构设计方法探讨》!
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第7.3.7条仅给出了单排配筋的环形截面偏心受压的承载力计算公式,双排纵向钢筋的计算公式可详见硕士论文《空气冷凝汽器平台结构设计方法探讨》!