请教一个基础与主体结构划分的问题
dawen6424
dawen6424 Lv.3
2010年06月26日 01:19:48
来自于地基基础
只看楼主

这是最近碰到的一个事情,主要是关于框架结构中基础与主体结构划分界面的问题,想请各位高手帮忙解答一下。 基础结构形式为柱下独立基础(承台顶面标高约为-1m),在结构设计总说明中,设计有这样一句话“基础混凝土为C25,柱自基础顶面至5.35m混凝土为C40,其余梁板柱混凝土为C30”,在施工过程中,施工单位将±0.000以下部位(柱及基础联梁)均按照基础混凝土进行施工(C25),并称基础顶面即为为±0.000,±0.000以下均为基础,±0.000均为主体,他们所持的依据主要是《建筑工程施工质量验收统一标准》,监理单位也是这个看法。

这是最近碰到的一个事情,主要是关于框架结构中基础与主体结构划分界面的问题,想请各位高手帮忙解答一下。
基础结构形式为柱下独立基础(承台顶面标高约为-1m),在结构设计总说明中,设计有这样一句话“基础混凝土为C25,柱自基础顶面至5.35m混凝土为C40,其余梁板柱混凝土为C30”,在施工过程中,施工单位将±0.000以下部位(柱及基础联梁)均按照基础混凝土进行施工(C25),并称基础顶面即为为±0.000,±0.000以下均为基础,±0.000均为主体,他们所持的依据主要是《建筑工程施工质量验收统一标准》,监理单位也是这个看法。
我不是学工民建的,但我从受力角度分析,我觉得这是不对的,基础梁都是些连系梁,我认为基础顶面肯定是承台顶面,基础与主体结构应该是以承台顶面来进行划分,在咨询设计后,也得到了肯定的答复,现在存在的问题是,一旦确认基础与主体按承台顶面来进行划分,那就意味着施工单位把混凝土浇错了,这是一项很严重的失误,而且对结构有影响,施工单位和监理是要承担相应责任的,所以他们坚持±0.000才是基础和主体的分界面(他们还认为基础联梁也属于基础,我认为这肯定是错误的),我们甲方和设计都知道应该以承台顶面来进行划分,但是却找不到书面依据,我也上网查了很多资料,也都是众说纷纭,有的说应该以承台顶面划分,也有的说应该以±0.000来进行划分,设计院也说不方便出书面解释,只能进行口头上的沟通。
所以我要咨询的问题是:
(1)在结构设计中,柱基础与主体结构划分的界面究竟是什么(地梁为连系梁的情况下)? 有没有书面的依据?
(2)目前施工方和监理依据《建筑工程施工质量验收统一标准》对基础和主体进行划分是否站的住脚?(个人认为±0.000仅限于建筑专业使用,对于建筑结构没有太大意义)
(3)诸位是否也遇到过类似的问题,是如何处理这类问题的?(设计院反映他们从来未遇到类似的问题,对于错浇的混凝土,我们还是倾向于看28天强度,如果强度能满足设计要求,可以不进行处理,如果达不到设计要求,是肯定要挖掉重新浇筑的)
再次拜托大家了~~
免费打赏
blessing
2010年09月07日 13:31:00
12楼
这个应该是监理和施工的责任,谁都知道的
回复

相关推荐