这是最近碰到的一个事情,主要是关于框架结构中基础与主体结构划分界面的问题,想请各位高手帮忙解答一下。 基础结构形式为柱下独立基础(承台顶面标高约为-1m),在结构设计总说明中,设计有这样一句话“基础混凝土为C25,柱自基础顶面至5.35m混凝土为C40,其余梁板柱混凝土为C30”,在施工过程中,施工单位将±0.000以下部位(柱及基础联梁)均按照基础混凝土进行施工(C25),并称基础顶面即为为±0.000,±0.000以下均为基础,±0.000均为主体,他们所持的依据主要是《建筑工程施工质量验收统一标准》,监理单位也是这个看法。

这是最近碰到的一个事情,主要是关于框架结构中基础与主体结构划分界面的问题,想请各位高手帮忙解答一下。
基础结构形式为柱下独立基础(承台顶面标高约为-1m),在结构设计总说明中,设计有这样一句话“基础混凝土为C25,柱自基础顶面至5.35m混凝土为C40,其余梁板柱混凝土为C30”,在施工过程中,施工单位将±0.000以下部位(柱及基础联梁)均按照基础混凝土进行施工(C25),并称基础顶面即为为±0.000,±0.000以下均为基础,±0.000均为主体,他们所持的依据主要是《建筑工程施工质量验收统一标准》,监理单位也是这个看法。
我不是学工民建的,但我从受力角度分析,我觉得这是不对的,基础梁都是些连系梁,我认为基础顶面肯定是承台顶面,基础与主体结构应该是以承台顶面来进行划分,在咨询设计后,也得到了肯定的答复,现在存在的问题是,一旦确认基础与主体按承台顶面来进行划分,那就意味着施工单位把混凝土浇错了,这是一项很严重的失误,而且对结构有影响,施工单位和监理是要承担相应责任的,所以他们坚持±0.000才是基础和主体的分界面(他们还认为基础联梁也属于基础,我认为这肯定是错误的),我们甲方和设计都知道应该以承台顶面来进行划分,但是却找不到书面依据,我也上网查了很多资料,也都是众说纷纭,有的说应该以承台顶面划分,也有的说应该以±0.000来进行划分,设计院也说不方便出书面解释,只能进行口头上的沟通。
所以我要咨询的问题是:
(1)在结构设计中,柱基础与主体结构划分的界面究竟是什么(地梁为连系梁的情况下)? 有没有书面的依据?
(2)目前施工方和监理依据《建筑工程施工质量验收统一标准》对基础和主体进行划分是否站的住脚?(个人认为±0.000仅限于建筑专业使用,对于建筑结构没有太大意义)
(3)诸位是否也遇到过类似的问题,是如何处理这类问题的?(设计院反映他们从来未遇到类似的问题,对于错浇的混凝土,我们还是倾向于看28天强度,如果强度能满足设计要求,可以不进行处理,如果达不到设计要求,是肯定要挖掉重新浇筑的)
再次拜托大家了~~
免费打赏
河洛图书
2010年06月26日 01:28:02
2楼
1、你的理解正确。
2、质量验收规范不可代替图纸内容和施工规范
3、甲方有问题,碰到这种情况,甲方应该声明:设计院是权威,设计院说什么就是什么,彻底打破这种先入为主的施工监理说法。
回复
jiaonaixu
2010年06月26日 10:26:57
3楼
你理解绝对正确,承台顶面就是基础顶面,该截面柱子受力往往是最大的,弯矩最大,而弯矩对柱子是很不利的,你要较真,就到质监站举报,至于加固,可以采用化学植筋,高柱脚,加大柱脚截面,至于梁,无论在地下和地上都是梁,与基础无关。他们要是对的话,这段柱都不用配箍筋了,基础是不要求配,而柱子这个截面箍筋不但要配,而且要加密
回复
魁北克の戒
2010年06月26日 10:44:02
4楼
楼主的理解肯定是正确的,不过小弟对于这个问题的处理也不是很了解,感觉基础连梁问题不是很大,只是独立基础本身需要加固吧
回复
sla1999
2010年06月28日 11:35:56
5楼
1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)并没有明确规定±0.000以下均为基础,±0.000以上均为主体。一般室内一层地面定义为±0.000。
2.对于结构受力来说,基础顶面标高就是条基或承台顶面的标高,地梁或基础梁的标高可以和基础顶标高平,但也可以比基础顶面高,但必须低于±0.000。
3.不同部位使用不同强度等级的混凝土,对于竖向构件来说,设计应以起始标高来说明。
回复
zn188080
2010年06月28日 14:13:43
6楼
理解是正确的,只是独立基础就是基础,何来承台一说?
独立基础设计时有一个基础高度,除了基础高度,以上的部分就是柱了。
回复
设计小兵
2010年06月29日 10:01:34
7楼
设计说明已很明白,现场没有按图施工。
回复
keecopan
2010年06月29日 12:22:26
8楼
本人很喜欢钢管混凝土柱,优点很多,可惜实际工程中不让用
回复
dawen6424
2010年07月27日 10:48:09
9楼
通过试验,C25混凝土28天的强度已经达到C30的标准了,砼超强比较厉害,问题已经解决,非常感谢大家的关注~~
回复
antcow123
2010年07月27日 19:42:40
10楼
不错不错啊!正好是我需要的啊!谢谢提供啊!
感谢楼主,先顶一下,还是先下载下来,仔细研究研究吧
回复
liaohaoran
2010年09月07日 13:22:15
11楼
那么±0.000至你们说的基础面,在部位名称上应该如何表述?