二层钢筋混凝土梁柱板全现浇框架结构,独立柱基,柱梁板在规范允许内截面尺寸为最小,钢筋用量为最小,符合设计规范要求。施工单位按图施工,原材料检测合格,混凝土强度合格,施工质量验收合格。三个月后,基础出现沉降,柱梁板开裂,屋面渗漏。经专家鉴定,结构不安全。请大家发表意见。

二层钢筋混凝土梁柱板全现浇框架结构,独立柱基,柱梁板在规范允许内截面尺寸为最小,钢筋用量为最小,符合设计规范要求。施工单位按图施工,原材料检测合格,混凝土强度合格,施工质量验收合格。三个月后,基础出现沉降,柱梁板开裂,屋面渗漏。经专家鉴定,结构不安全。请大家发表意见。
免费打赏
leihuan_19
2010年06月29日 10:04:55
12楼
估计就是地基的问题了——
回复
wwwhfut
2010年06月29日 12:15:58
13楼
设计有问题,优化者乱优化。只盯规范,没考虑其它,完全是片面设计,拉出去斩了。
回复
skysunbin
2010年07月08日 12:57:17
14楼
肯定是地基的问题!
回复
rqmp
2011年03月20日 01:45:43
15楼
很明显是地基出了问题,沉降不均匀,引起弯矩重分布,导致梁柱局部截面配筋不够
回复
zrxj1205
2011年03月21日 20:06:00
16楼
结构的优化设计一般都是请一些实力较强的设计院做的
二层小楼一般怎么设计估计都不会倒的
回复
wss111
2011年03月23日 10:42:48
17楼
肯定是地基问题,二层结构设计还会有问题?
回复
jg_api
2011年03月23日 12:26:03
18楼
与上部设计及优化无关,只是基础设计出问题