二层钢筋混凝土梁柱板全现浇框架结构,独立柱基,柱梁板在规范允许内截面尺寸为最小,钢筋用量为最小,符合设计规范要求。施工单位按图施工,原材料检测合格,混凝土强度合格,施工质量验收合格。三个月后,基础出现沉降,柱梁板开裂,屋面渗漏。经专家鉴定,结构不安全。请大家发表意见。
二层钢筋混凝土梁柱板全现浇框架结构,独立柱基,柱梁板在规范允许内截面尺寸为最小,钢筋用量为最小,符合设计规范要求。施工单位按图施工,原材料检测合格,混凝土强度合格,施工质量验收合格。三个月后,基础出现沉降,柱梁板开裂,屋面渗漏。经专家鉴定,结构不安全。请大家发表意见。
2楼
地基没有处理好?
请楼主贴图,并简要说明跨度对应的框梁高度,框架住截面,跨度所对应的板厚。
并粘贴现场照片。
[
本帖最后由 ding7700 于 2010-6-26 01:33 编辑 ]
回复
3楼
一、地勘资料不合格导致设计出现错误;
二、设计本身有问题;
三、基础施工没有做好
回复
4楼
结构的优化,其本身应该是合理的,安全的。
现在出现的问题不应该是由于优化而导致的,估计是设计上本身存在问题吧.
回复
5楼
你强调房子本身做得很好,而地基的不确定因素太多,当出现不均匀沉降时,结构是无法抗拒的,一般是靠概念指导设计
回复
6楼
很明显是地基出了问题,沉降不均匀,引起弯矩重分布,导致梁柱局部截面配筋不够。
回复
7楼
可能是地基出了问题
回复
8楼
真正的结构优化不能降低结构安全度。
回复
9楼
结构优化固然是合理的,可能现场施工方面出现了问题
回复
10楼
不要多说,肯定是基础的问题,你说说建筑物的开间和进深是多少,具体是个什么情况。
回复
11楼
先检查一下地质报告是不是有问题
然后看看设计是否合理
回复