关于高压线与构筑物的距离
swjtuaa
swjtuaa Lv.2
2010年06月25日 11:47:50
只看楼主

现有一个电线在我的工地上方通过,因为我只看到照片, 我猜测是10KV的,但不能确定,大家帮我看下,还有高压线就构筑物的安全距离,如果在高压线下方建污水处理站成不?

现有一个电线在我的工地上方通过,因为我只看到照片, 我猜测是10KV的,但不能确定,大家帮我看下,还有高压线就构筑物的安全距离,如果在高压线下方建污水处理站成不? IMG_0098.JPG

IMG_0098.JPG

wsmwsm1980512
2010年06月25日 12:16:35
2楼
正下面是不能建的,要在旁边还可以,一般十米开外吧
回复
swjtuaa
2010年06月25日 12:25:48
3楼

有没有什么具体的规范?
回复
czceh
2010年06月25日 15:20:29
4楼
楼主从照片上看该线路可能是35KV的,关于高压线就构筑物的安全距离你可查看《110~500KV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)中的相关规定。如果按照你说的线路电压等级是10KV的你可查看DLT5220-2005《10kv及以下架空配电线路设计技术规程》中的具体规定。
回复
czceh
2010年06月25日 15:21:25
5楼
楼主从照片上看该线路可能是35KV的,关于高压线就构筑物的安全距离你可查看《110~500KV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999)中的相关规定。如果按照你说的线路电压等级是10KV的你可查看DLT5220-2005《10kv及以下架空配电线路设计技术规程》中的具体规定。
回复
swjtuaa
2010年06月25日 15:45:20
6楼

非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开