为什么干式机组没有排气过热度呢?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2010年06月24日 20:34:29
来自于制冷技术
只看楼主

最近做了一些干式机组,在公司调试时,运行没有排气过热度。把膨胀阀调小一些,就有了排气过热度。但是机组运到用户那里之后,开机运行又没有排气过热度了。

最近做了一些干式机组,在公司调试时,运行没有排气过热度。把膨胀阀调小一些,就有了排气过热度。但是机组运到用户那里之后,开机运行又没有排气过热度了。
免费打赏
wpl0111
2010年06月25日 17:43:53
2楼
排气过热度和吸气过热度是一会事啊 没有排气过热度 说明机组在湿冲程
回复
ssl8443221
2010年07月01日 13:47:51
3楼
我当然知道原因了。但是以前我做的机组都没事,为什么最近都这样呢?而且调好后,停机,过一段时间又出现了。
回复
leerain2010
2010年07月01日 14:09:32
4楼
专业技术人员,佩服。
回复
bb3349
2010年07月09日 15:39:47
5楼
你膨胀阀是不是选择大了?
回复
aw100
2010年07月09日 16:49:54
6楼
排气过热度要控制么?
控制的原因是什么?
回复
tica0411
2010年09月21日 10:01:49
7楼
是不是感温包位置不对,或没做好保温
回复
hqh1981
2010年10月17日 23:38:22
8楼
膨胀阀是不是选择大了
回复
shandian2298
2010年10月20日 10:46:44
9楼

同意此观点。
回复
adingkgb
2010年10月20日 21:53:33
10楼
膨胀阀可能偏大了吧?
回复
frcqu
2010年10月22日 20:02:05
11楼
供液量过大、从这个原因去找问题吧。正常的机组不可能没有排气过热度。