最近做了一些干式机组,在公司调试时,运行没有排气过热度。把膨胀阀调小一些,就有了排气过热度。但是机组运到用户那里之后,开机运行又没有排气过热度了。
最近做了一些干式机组,在公司调试时,运行没有排气过热度。把膨胀阀调小一些,就有了排气过热度。但是机组运到用户那里之后,开机运行又没有排气过热度了。
2楼
排气过热度和吸气过热度是一会事啊 没有排气过热度 说明机组在湿冲程
回复
3楼
我当然知道原因了。但是以前我做的机组都没事,为什么最近都这样呢?而且调好后,停机,过一段时间又出现了。
回复
4楼
专业技术人员,佩服。
回复
5楼
你膨胀阀是不是选择大了?
回复
6楼
排气过热度要控制么?
控制的原因是什么?
回复
7楼
是不是感温包位置不对,或没做好保温
回复
8楼
膨胀阀是不是选择大了
回复
9楼
同意此观点。
回复
10楼
膨胀阀可能偏大了吧?
回复
11楼
供液量过大、从这个原因去找问题吧。正常的机组不可能没有排气过热度。
回复