请教:监狱防雷问题
wm20051345069
2010年06月24日 11:03:56
来自于防雷减灾
只看楼主

监狱防雷系统中,监控系统的雷电防护是强制性的吗?如果是,有什么规范可以依据?谢谢!

监狱防雷系统中,监控系统的雷电防护是强制性的吗?如果是,有什么规范可以依据?谢谢!
免费打赏
ljphb
2010年06月25日 10:20:50
2楼
是,看《民用建筑电气设计手册》
回复
加肥猫
2010年06月25日 12:05:55
3楼
:) 应该也属于人员密集场所
回复
hssxysw
2010年06月27日 20:51:26
4楼
我有做过监狱的!!
回复
hssxysw
2010年06月27日 20:54:20
5楼
(1)直击雷防护:在各摄像机上端(围墙上)安装避雷针,避免雷电直接击中摄像机或电网,在电网时产生强电流,对附近满足远场或近场条件的架空或地埋电源线、信号线、视频线形成耦合或辐射,产生强大的电磁感应引起雷击感应过电压(流),导致摄像机损坏;
(2)雷电感应防护:摄像机的电源线、视频线、控制信号线穿屏蔽管埋地敷设;并在周界云台摄像机的电源线路、视频线路、控制信号线路的端口安装三合一防雷保护器(SPD);在固定摄像机的电源线路、视频线路的端口安装二合一防雷保护器(SPD);
(3)接地:接地采用单独接地或共同接地系统。
单独接地:在围墙外围设置单独接地装置,使接地冲击电阻不大于10欧姆,作为避雷针的接地;利用电网的地线作为避雷器的接地,接地冲击电阻应小于4欧姆。
共用接地:将多根单独接地体连接成地网,使地网的冲击电阻不大于4欧姆,将避雷针和避雷器连接到同一个地网上。
回复
hssxysw
2010年06月27日 20:54:51
6楼
2、安装要求
a)布线
摄像机线缆穿屏蔽管埋地敷设,屏蔽管两端须接地,并与附近其它金属导体或管道做等电位连接处理。有保护和无保护的电缆不能直接彼此平行敷设,必须将他们分开或加以屏蔽,不可避免发生交叉的线路,则以直角交叉,信号线缆和电源线缆应保持一段距离敷设。
b)避雷针的安装
1、避雷针安装于围墙顶部,当电网在一侧时,尽量靠近外墙安装;当围墙两侧都设有电网时,避雷针安装于围墙的中间部位。
2、避雷针的固定用四颗φ8膨胀螺栓直接固定其法兰盘即可。
3、每根避雷针采用单独引下线引致接地装置上,并可靠焊接,焊接处做好防腐处理。
4、引下线沿外墙敷设,材料选用φ12的镀锌圆钢,并在地面上2米至地面下0.3米的一段引下线套接绝缘塑料管或橡胶管进行保护。
c) 避雷器的安装
1、模块式SPD应尽量安装在被保护设备内,若无法安装在被保护设备内时,必须先将SPD安装在安装盒内,再安装在附近的墙上或靠近被保护设备的其它地方;箱式避雷器应安装在被保护设备附近的墙上或靠近被保护设备的其它地方,通常其电源引线长度不宜超过0.5m,接地引线不宜超过0.5m,接地引线应尽量避免与电源线紧挨平行布设,并宜短、直。
2、模块式SPD和空气开关固定在宽35mm的标准导轨上,再将导轨固定在设备内。
3、各级电源SPD必须安装在交流配电设备的交流输入端,宜采用凯文接线方式连接,SPD须通过相应容量的空气开关后接入供电线路。
4、电源SPD应以最短、直路径接地,SPD的接地线应避免出现“V”形和“U”形弯,连线的弯曲角度不得小于90°,且接地线必须绑扎固定好,松紧适中。
d) 接地的安装
1、埋于土壤中的人工垂直接地体采用镀锌角钢,埋于土壤中的人工水平接地体采用镀锌扁钢。
2、人工垂直接地体规格为50×50×5mm、长2.5m;埋深不小于0.5m,接地体之间间隔宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
3、两相互垂直接地体间用40×4mm镀锌扁钢可靠焊接作为水平接地体,其埋设深度不应小于0.5m。
4、人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3米;当小于3米时,人工接地体局部深埋不小于1米。
5、埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。
回复
dianqipanli
2010年06月28日 04:41:33
7楼
真得做,我们这十年前一个监狱因设计没设避雷,雷雨天岗楼遭雷击,所幸因雨大武警在楼下避雨未出人身事故。以后补做上了。监狱属重要场所。
回复
hssxysw
2010年06月28日 08:53:19
8楼
确实是的呢!!
回复
woheni2010
2010年07月02日 12:01:56
9楼
监狱 不错的项目
回复

相关推荐