原来是用冷风机的,现在换成铝排管,共安装了53平方的铝排管,压缩机用的是25P的半封闭,不知道是不是膨胀阀要调整过还是怎么样,因为原来的冷风机比较大的两个,制冷剂是R404A,工作时低压压力1KG,高压13KG,油压4KG,
原来是用冷风机的,现在换成铝排管,共安装了53平方的铝排管,压缩机用的是25P的半封闭,不知道是不是膨胀阀要调整过还是怎么样,因为原来的冷风机比较大的两个,制冷剂是R404A,工作时低压压力1KG,高压13KG,油压4KG,
12楼
上面的老兄太有才了:kiss:
回复
13楼
R404冷媒,-12度库温,只有1KG压力。肯定是冷媒压力不对。原来是冷风机,现在换成铝排,膨胀阀没有调好。还有更重要的是R404A不能有泄漏,加冷媒时是用液体加还是气体加
回复
14楼
原来是用冷风机的,现在换成铝排管,共安装了53平方的铝排管,压缩机用的是25P的半封闭。这个问题看起来简单,实际有3个问题:1原有压机25P+冷风机90立方有可能按-30℃库设计。如按-18℃库设计压机太大。2用制冷剂404A压机有可能是半封双极25P.。3更换铝排,如按-30℃设计53平方太小。如按-18℃库设计,53平方的铝排管8P压机就可以。
回复
15楼
你用铝排50多平方米竟用25P压缩机 我有点不可想象呀,。你订购铝排的公司没有技术支持吗??以我们公司名铝排的制冷量看52平方米的铝排最大配到7.5P,拉-25度。52平方米的铝排配料5P的压缩机拉-18度,你怎么配到25P ,铝排生产厂没有给你技术服务吗???太不负责了,如你要拉以上两种温度你就按这样的配吧,否则会潮车的中,压缩机高压保护,啊终压缩机烧掉。如要帮助请拨打13351548536.真诚为你服务。
回复
16楼
加大蒸发器。蒸发器小了,当初用风机多大的蒸发器啊???
回复
17楼
这个配置不敢相信,这么大的压缩机配这么小的铝排啊,再说了90立方也不用这么大的压缩机啊。
回复
18楼
90立方如果说是-30度库,可能要这么大的压缩机(没具体计算,只是很久以前计算过,发现在很低的温度下,压缩机的制冷量衰减得相当厉害)
正如某些朋友说的 感觉蒸发盘管是明显少了一些
回复
19楼
配置实在是不合理,眼下救急的办法就是补充制冷剂,还要小心一些,一方面加氟。一方面观察压机状态保障压机不要回液即可。
回复
20楼
铝排配得太小了
回复
21楼
53平方的排管用25匹机组,大马拉小车浪费啊。配7.5配完全够了
回复