一个冷库,90立方米,下午开机4小时库温始终在-12度左右,下不来
chipin
chipin Lv.2
2010年06月23日 22:17:16
来自于制冷技术
只看楼主

原来是用冷风机的,现在换成铝排管,共安装了53平方的铝排管,压缩机用的是25P的半封闭,不知道是不是膨胀阀要调整过还是怎么样,因为原来的冷风机比较大的两个,制冷剂是R404A,工作时低压压力1KG,高压13KG,油压4KG,

原来是用冷风机的,现在换成铝排管,共安装了53平方的铝排管,压缩机用的是25P的半封闭,不知道是不是膨胀阀要调整过还是怎么样,因为原来的冷风机比较大的两个,制冷剂是R404A,工作时低压压力1KG,高压13KG,油压4KG,
免费打赏
荣昌制冷
2010年06月24日 06:31:47
2楼
当时的库温呢?膨胀阀多大?
回复
wlw712
2010年06月24日 10:32:22
3楼
首先看排管结霜情况,在看进货温度。计算热含量。
回复
yzhchlan
2010年06月24日 17:38:53
4楼
请告诉大家,在改成排管前,用冷风机时的情况是怎样的
回复
co936201979
2010年06月27日 12:30:25
5楼
这个帖子发的不错;很有一定的道理;;一台制冷机组做工的好与坏;主要表现与压力表上面;制冷剂404;低压1公斤;当时的温度多少;没有说明;但是;温度打不下;就说明低压偏低;假如;制冷剂加到位的话;就说明三个原因存在;第一;系统堵塞;第二;膨胀阀偏小;第三;就是排管的蒸发面积配小啦;但是;假如蒸发器面积偏小;压缩机低压出会结很多冰;也能造成低压偏低;假如压缩机低压处没有冰;就说明系统堵塞;还是;膨胀阀偏小;制冷剂;偏少;呵呵;仅供参考;;;
回复
jblfl
2010年10月27日 10:10:53
6楼
假如蒸发器面积偏小;压缩机低压出会结很多冰;也能造成低压偏低;假如压缩机低压处没有冰;就说明系统堵塞;还是;膨胀阀偏小;制冷剂.
回复
furan2008
2010年10月27日 12:15:33
7楼
顶一下,学习学习:D
回复
hsjopq
2010年10月29日 17:26:25
8楼
顶一下五楼,说得太好了。
回复
woaibaye
2010年11月01日 23:27:05
9楼
:victory: 学习了
回复
zfxng
2010年11月02日 16:06:07
10楼
5、6楼只会用分号啊
回复
zfxng
2010年11月02日 16:22:11
11楼
一个90m³的小库,充其量放30吨货物,53㎡排管,相当大,25HP的机器,也是大的不得了,严重浪费。
这个配置还是降不下温度,真不知系统是如何配置安装的。
原因:1、膨胀阀配置不合理或者脏堵。
2、制冷剂过少或分液不均。
3、压缩机效率严重下降。
4、制冷剂过多,蒸发不良,压缩机回液,同样不制冷。
说实话,如果是我来配置,充其量配置一台8HP的压缩机~~~~~
如果提供的数据是现在的运行数据,那么只能说明你的压缩机坏了,或者自欺欺人的说温度显示坏了。
还有一种情况,库房正好有需要冻结的产品,产品正好处于冰点,正吸收潜热呢,^_^
回复

相关推荐