小区门卫配电箱的问题
c450332
c450332 Lv.4
2010年06月23日 17:45:17
来自于照明工程
只看楼主

大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

QQ截图未命名2.png

免费打赏
zhang2519
2010年06月29日 09:18:39
52楼
真希望论坛有些有资历有水平的前辈多出来活动,如果大家伙都这种水平,真是误人误己啊!
但愿我多虑了!:L
回复
liubaimin001
2010年06月29日 10:18:55
53楼
5楼回复很全面,我认为还有如下问题
1、出线开关电动门漏保30mA,路灯等100mA.
2、过电压保护器应为50KA
3、进出线电缆应根据压降计算出截面,不予评论,但应用铠装电缆
回复
zjij1234
2010年06月29日 10:53:14
54楼
学习
回复
xinlan120
2010年06月29日 13:13:54
55楼
1、室外照明采用埋地,应采用SC管。
2、配电箱进线电缆进线从室外引来,应重复接地。
3、63A熔断器可采用20A即可。
回复
cathy_2010
2010年06月29日 16:00:53
56楼
照明回路没必要用漏电开关吧
回复
a86014681
2010年06月29日 16:44:01
57楼

楼主已经说明白了负荷5KW
回复
wangxf
2010年06月29日 19:00:57
58楼
主开关可以放大点,因为说不定以后有其他用电的时候
回复
financex
2010年06月29日 19:16:12
59楼


正确:kiss:
回复
d3303291
2010年06月30日 10:04:30
60楼
学习
回复
jsxy11
2010年06月30日 10:17:34
61楼
用漏电开关,零线不能接地。总开关有点小,选60A。
回复