小区门卫配电箱的问题
c450332
c450332 Lv.4
2010年06月23日 17:45:17
来自于照明工程
只看楼主

大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

QQ截图未命名2.png

免费打赏
charlie_luo
2010年06月30日 11:27:41
62楼
1. 进线开关必须用4P(注:“明规”08版规定),改成32A/4P断路器。
2. SPD及其前置开关最好放到进线开关前,且必须用4P。 63A熔断器用4P 63A断路器代替,看“明规”08版。
3. 电动门的回路开关用4P 16A断路器.
回复
zspzsl_7872
2010年06月30日 11:34:50
63楼
进线应加隔离开关。
回复
hanyong1479663
2010年06月30日 13:38:13
64楼
来看看
回复
nokiaqd830417
2010年06月30日 14:19:28
65楼
看进线总开关3C32,光照明的话2C16,出线4方,漏电好像没必要吧。。埋线没接触过,不发表意见
防雷这就看上帝了。。。
毕竟比较贵。。。
个人觉得可有可无
回复
zghwy
2010年06月30日 16:03:29
66楼
学习了
回复
wuxin_gdf015
2010年06月30日 17:28:58
67楼
挺好的,我看没什么问题
回复
吉加
2010年06月30日 20:05:23
68楼
1.进线开关不能用4p
2.避雷器建议用 40KA 因为室外设备很有可能被雷击
3.电动门一般是单相
4.PE (PEN)线做重复接地
回复
huwei911000
2010年07月02日 08:34:29
69楼
一开始我以为支路用YJV不好,但是我发现我错了 ,但是YJV不是可以直埋么
回复
矮油肉
2010年07月02日 10:20:10
70楼
进来学习了!
回复
rabitj85
2010年07月02日 12:38:50
71楼
学习了
回复