大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了
大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了
42楼
其他都是小问题,加菲猫说的才是重点,支持
回复
43楼
开关够用,主开关不一定选用4级的。浪涌保护器上那个熔断器选择有点不对,应用3级空开将三相共同做接地保护才对。
回复
44楼
期待高手给予答案啊 进线的微断是不是有点小了 32A的如何啊
回复
45楼
期待高手给予答案啊 进线的微断是不是有点小了 32A的如何啊
回复
46楼
看不出问题,进线微断是什么意思?
回复
47楼
63A熔断器还是有必要的。当初我们的一个项目,就是因为浪涌保护器前端没有熔断器,气象局的人过来检查,给指出来了,业主强制让改正。
回复
48楼
我不知道那些说要32A主开关的人是怎么想的?一个额定功率只要5KW,计算电流只有9A的箱子,要用那么大的主开关?难道不考虑经济效益?
回复
49楼
YJV-5*10的电缆外径大约在Φ21mm,用得着用50的穿管么?
回复
50楼
个人看法,进线的微断如果按计算电流来说是够的,毕竟只是一些照明而已。
回复
51楼
还有一个5KW的箱子,要用5*10的电缆?难道长度有3~4百米远?
浪费啊!大家伙难道都不考虑钱的问题,敢情是花别人的钱,自己不心痛。。。。
回复