大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

QQ截图未命名2.png

免费打赏
wt168
2010年06月27日 19:13:40
32楼
1、主开关小,进线电缆可考虑放大,当然这个电缆也不能说错。
2、电缆型号有误,应为YJV22-1kV
3、无门卫自身用电回路。
4、室外照明回路功率不知道多大,开关整定值应放大到些
回复
wt168
2010年06月27日 19:24:35
33楼


室外照明采用TT系统,其供电线路较长,采用漏电的话漏电电流较大,在实际工程中曾经发生装漏电无法合闸的情况,但按照工业与民用配电设计手册第三版 P922页最后两行,而TT系统故障电流较小,过电流常难以满足灵敏度要求,因此在TT系统中应采用RCD做接地故障保护。
回复
xingtianyiyi
2010年06月28日 06:21:27
34楼
应该在增加一路备用电源。
YJV不是直埋电缆,如果使用,应用金属套管。
主开关分断过小。
回复
lg8210
2010年06月28日 12:09:01
35楼
学习了

从8楼的学习点知识,继续泡在这网上,学习吧!!
回复
hzl1974
2010年06月28日 13:27:44
36楼
YJV不能直埋换成YJV22
63A熔断器换成空开
回复
lmxc
2010年06月28日 14:50:17
37楼
此图没有问题:
很多人都认为进线开关小,5kW25A 的开关已经满足需要,除非你安装的容量大于5kW;
还有进线用4P也没有问题。
回复
jkpmygy
2010年06月28日 17:07:28
38楼
1. 进线开关用3P好些,改成32A也可以,最好用有隔离功能的断路器。
2. 出线MCB应为标为RCBO。
3. 三相漏电开关应用4P或3+NA型。
4. 给室外照明配电的开关要核一下30mA漏电保护动作值会不会误动作。
5. 63A熔断器在本配置中没什么意义,可以取消。
回复
woaiwxy
2010年06月28日 17:08:14
39楼
进线用3P,32A的好些。
回复
wqjkfi
2010年06月28日 17:09:20
40楼
好像16A的开关配3*6的线是浪费呢, 最多4平方的就够用了,前面的兄弟看了涨见识!!