大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了
大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了
22楼
室外灯具照明漏电保护选为100mA比较好
回复
23楼
电动门回路单相供电就可以吧?
回复
24楼
我觉得16A的断路器,选用YJV3x6的导线有点浪费,2.5平方的就够了。这里用6平方的线有什么考虑呢?前一阵子做了个大门,好像电动门长在30米以内的功率一般都在0.37KW。别的问题大家都说了。
回复
25楼
PC管换PVC,强度高些,防水
电动门RCD换3P+N或4P
回复
26楼
:victory: :victory: :victory:
回复
27楼
16A的开关用6mm的线有点烧吧,不知道距离多远
回复
28楼
基本没有什么问题,看你的负荷有多大。。可以根据负载的大小来判断。。
回复
29楼
1.箱内最好有三相导轨式插座,因为门房经常会有外接电源的需要。
2.室外照明回路一般不配漏电保护,其灯具采用直接接地,且回路较长,本身的漏电就大。
回复
30楼
规范规定 室外照明回路宜选用漏电保护 具体哪条记不得了
回复
31楼
楼上的都是高手,对负荷不清楚,居然可以决定选择多大的
回复