小区门卫配电箱的问题
c450332
c450332 Lv.4
2010年06月23日 17:45:17
来自于照明工程
只看楼主

大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了

QQ截图未命名2.png

免费打赏
ak4000xx
2010年06月25日 08:37:46
12楼
学习-ing
回复
wuyankun2010
2010年06月25日 09:13:00
13楼
进线埋深是不是要改成0.8米呀!
回复
zbywy
2010年06月25日 09:24:18
14楼
YJV不抗压,直埋的话最好用YJV22
回复
xnwqdq
2010年06月25日 10:06:49
15楼
1. 进线开关改成32A,最好用有隔离功能的断路器。
2. 给室外照明配电的开关建议100mA漏电保护。
回复
ctzh
2010年06月25日 10:42:07
16楼
室外照明不要漏电保护
回复
加肥猫
2010年06月25日 11:00:56
17楼
我看小问题就不说了
主要3点很重要
1.主开过小
2.室外开关加漏电误报率高
3 spd10KA过低
回复
sxlzzdc
2010年06月25日 14:05:27
18楼
学习学习
回复
davidddq
2010年06月25日 16:47:14
19楼
主开关可以放大点,因为说不定以后有其他用电的时候
回复
rijiaman
2010年06月25日 17:03:02
20楼
用32的!
回复
hsa8
2010年06月25日 18:14:58
21楼
1.主开关偏小。
2,63A熔断器取消。
回复