大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了
大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了
2楼
进线总开关用3P的吧,
回复
3楼
期待高手给予答案啊 进线的微断是不是有点小了 32A的如何啊
[
本帖最后由 zdkr 于 2010-6-24 08:59 编辑 ]
回复
4楼
个人认为没什么问题
回复
5楼
1. 进线开关用3P好些,改成32A也可以,最好用有隔离功能的断路器。
2. 出线MCB应为标为RCBO。
3. 三相漏电开关应用4P或3+NA型。
4. 给室外照明配电的开关要核一下30mA漏电保护动作值会不会误动作。
5. 63A熔断器在本配置中没什么意义,可以取消。
回复
6楼
室外灯具照明漏电保护选为100mA比较好
回复
7楼
我觉得室外灯具照明漏电保护选为100mA比较好,,
熔断器还是应该加的。。
spd 是不是小了些??看大门的进线线路是否有雷电过电压可能。
总开关我觉得应该用4p
回复
8楼
学习
回复
9楼
一开始我以为支路用YJV不好,但是我发现我错了 ,但是YJV不是可以直埋么
回复
10楼
还有个问题为什么路灯要用漏保我做过一个路灯没漏保的