连日来,南方暴雨造成多个地方受灾..我们成套厂也接到了维修电话.到了现场,真的是呆了....整个县城被溃坝的洪水给淹了,退水后淤泥遍布洪水所过之地,深的地方有100多个毫米.我们去的是一个山庄也是一样的,配电房更是淹得惨,电房在地下室,GCK刚好淹至柜顶,发电机,变压器,高压环网柜就不用说了...这么多的水想想那个所有配电设备在水里呆了多久.所以问题就出来了,,,,对于洪水淹过了的电力设备的元件比如断路器,电容,接触器等,,,(只是山洪水,就是淤泥,没人什么腐蚀性的杂质),我应该怎么处理,,,是直接烘干擦除淤泥,???那对于处理过的元件相与相之间的绝缘电阻最少应该达到多少,打耐压又是多少呢?只是说低压的......柜了使用一年不到...以下是一些图片,用手机临时拍的,不是很清楚...

连日来,南方暴雨造成多个地方受灾..我们成套厂也接到了维修电话.到了现场,真的是呆了....整个县城被溃坝的洪水给淹了,退水后淤泥遍布洪水所过之地,深的地方有100多个毫米.我们去的是一个山庄也是一样的,配电房更是淹得惨,电房在地下室,GCK刚好淹至柜顶,发电机,变压器,高压环网柜就不用说了...这么多的水想想那个所有配电设备在水里呆了多久.所以问题就出来了,,,,对于洪水淹过了的电力设备的元件比如断路器,电容,接触器等,,,(只是山洪水,就是淤泥,没人什么腐蚀性的杂质),我应该怎么处理,,,是直接烘干擦除淤泥,???那对于处理过的元件相与相之间的绝缘电阻最少应该达到多少,打耐压又是多少呢?只是说低压的......柜了使用一年不到...以下是一些图片,用手机临时拍的,不是很清楚...

图像0520.jpg


图像0521.jpg


图像0522.jpg


图像0523.jpg


图像0524.jpg


图像0525.jpg


图像0526.jpg

免费打赏
加肥猫
2010年06月29日 09:41:54
22楼
:L 贵重元件拆下来看有没有恢复可能,其他的还是更新的好
回复
sd3644893
2010年06月29日 10:55:21
23楼
:hug: :hug: :hug:
回复
jjdjcs
2010年06月29日 17:10:15
24楼
又有钱挣了哈哈
回复
wangxf
2010年06月29日 19:04:27
25楼
天灾人祸啊
回复
tangqin12
2010年06月30日 16:07:04
26楼
个人觉得即使处理后用起也危险
回复
苏格兰勇士
2010年06月30日 16:17:35
27楼
:o :o 清洁,试验,一定要做,确保没问题
回复
yinshuihepan2008
2010年07月01日 11:30:36
28楼

缺少检查耐压程序,讲的比较详细
回复
qf985218
2010年07月01日 12:15:38
29楼
断路器不能用了吧,别的应该没问题
回复
davidddq
2010年07月01日 13:19:51
30楼
这可是个细心的活,不要着急,慢慢来
回复
huanghezhishui
2010年07月01日 14:31:01
31楼
这个损失不小啊 不知道二次设备遭得凶不?损失大了
回复