这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了 看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~
这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了
看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~
72楼
:) :)
回复
73楼
恩,不错
回复
74楼
是的 确实是储能电机
回复
75楼
烧毁的是综保上接线错误导致,
回复
76楼
第一次看到内部的样子,学习了,但是还是不懂啊。。。:Q
回复
77楼
机构的行程不到位顶不到行程开关,导致线圈长期带电而烧掉了线圈.
回复
78楼
指示牌旁边的线圈烧了,长时间带电导致烧毁的,
断路器的分合闸线圈长时间通电会导致线圈烧毁。需要检查回路中是否是长时间通电!
回复
79楼
此兄分析的有理,分闸线圈确实应该瞬间带电完成分闸,若是接线错误让它长期带电必致烧毁。
检查断路器控制回路。
回复
80楼
是用在10KV 上的吗?
回复
81楼
可以看到那个线圈的外皮鼓了,应该是有问题的。
回复