看谁能找出毛病来~ 是个真空断路器~
yrb0229
yrb0229 Lv.2
2010年06月22日 23:38:29
来自于断路器
只看楼主

这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了 看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~

这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了

看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~

无标题.JPG

免费打赏
pjsy.608
2010年07月09日 11:08:58
52楼
楼主说是在做试验时烧毁的,不知是第一次就烧毁,还是多次后烧毁,这个问题也遇见个好几次,一般试验前是要检查回路的,回路上出问题的可能性不大,辅助触点断不开卡死到有可能,只是我遇到的几次,跟回路和辅助触点及保护都没什么关系,就一点:在较短时间内进行多次分合闸试验,线圈质量不过关,发热导致烧毁
回复
yxq200861
2010年07月09日 11:53:05
53楼
瞬间电压是否过高?
回复
fvqqqq
2010年07月09日 15:35:46
54楼
有时候机构的行程不到位顶不到行程开关,导致线路长期带电而烧掉了线圈的
回复
fvqqqq
2010年07月09日 15:36:13
55楼
有时候机构的行程不到位顶不到行程开关,导致线路长期带电而烧掉了线圈的
回复
shggyan
2010年07月09日 16:16:45
56楼
带电时间过长导致跳闸线圈烧毁,还碰到过储能时间过长导致导线过热着火的
回复
wsj_1980
2010年07月09日 17:52:19
57楼
:):victory: :)
回复
aaaaaa9898
2010年07月09日 22:02:03
58楼
同意区管的看法。
回复
lwf563080038
2010年07月09日 22:05:15
59楼
控制回路故障烧分闸线圈最常见
回复
snwx
2010年07月09日 23:45:17
60楼
:lol 学习、学习
回复
xbwxy2
2010年07月10日 09:57:05
61楼
路过,学习。