看谁能找出毛病来~ 是个真空断路器~
yrb0229
yrb0229 Lv.2
2010年06月22日 23:38:29
来自于断路器
只看楼主

这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了 看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~

这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了

看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~

无标题.JPG

免费打赏
xiaoxin101
2010年07月08日 15:57:34
42楼
学习
回复
boy2075
2010年07月08日 17:31:25
43楼
1.操作电压低导致线圈工作时间过长?
2.串接辅助接点转换不同步?或者机械故障是接点无法转换?或者甚至是接线错误回路没有串接辅助接点?
3.线圈内部卡滞?导致动作时间过长?
回复
gh.w
2010年07月08日 21:15:54
44楼
线圈烧了是常有的是,一定要分析原因找出问题。
回复
hacker1068
2010年07月08日 22:03:34
45楼
分闸回路里面,没有串合闸节点进去!一旦保护动作,不烧才怪
回复
hacker1068
2010年07月08日 22:05:32
46楼
分闸回路里面,没有串合闸节点进去!一旦保护动作,不烧才怪
回复
chjs001
2010年07月08日 22:08:58
47楼
这个东西只有在线接错的情况才会发生 断路器本身它不会出现这样的情况 断路器动作的情况就把这个回路切了根本不会有长时间通电的可能。
回复
sjashj
2010年07月09日 08:37:10
48楼
:victory: :victory:
回复
quanercao
2010年07月09日 08:47:05
49楼
要不是开关的辅助闭节点没有返回,就是辅助节点没有动作
烧线圈,再正常不过了
回复
ejiajiay
2010年07月09日 09:01:07
50楼
分闸线圈烧坏了,长期通电,把分闸线圈的线路绝缘损坏了,两相短路,导至线圈烧坏!
回复
wjqwy888888
2010年07月09日 09:53:09
51楼
我们这儿有开关也出现这个情况,是开关机构的问题,储能不到位