10/0.4KV的变压器容量超过1250KVA的不能用XGN15-12型SF6柜吗?
huwwei
huwwei Lv.2
2010年06月22日 19:47:30
来自于变压器
只看楼主

供电局规定10/0.4KVA的变压器容量超过1250KVA 的高压侧不能用SF6的开关柜,(这是不是受变压器柜的熔断器组合开关限制了,因为目前熔断器组合电器通过型试试验的熔芯最大只有125A).那进线柜没有熔断器还受这个规定限制吗? 现有5台装800KVA,10/0.4KV变压器的箱变,这5台的电源总进线处可以用XGN15-12型SF6柜吗?

供电局规定10/0.4KVA的变压器容量超过1250KVA 的高压侧不能用SF6的开关柜,(这是不是受变压器柜的熔断器组合开关限制了,因为目前熔断器组合电器通过型试试验的熔芯最大只有125A).那进线柜没有熔断器还受这个规定限制吗?
现有5台装800KVA,10/0.4KV变压器的箱变,这5台的电源总进线处可以用XGN15-12型SF6柜吗?
免费打赏
dczms
2010年06月23日 09:22:16
2楼
变压器保护柜有1250kVA规定就按规定执行,5台800kVA变压器,额定电流约231A,总进线可以用SF6柜(630A),总进线不用装熔断器组合开关。
回复
wbbdkai
2010年06月28日 08:39:09
3楼
总进线不用装熔断器组合开关。
回复
zmudxiaxue
2010年06月28日 09:55:20
4楼
不懂,学习!
回复
tj_ych
2010年06月29日 00:05:05
5楼
我们这里630KVA以上就要断路器保护了
回复
liaoxs999999
2010年06月30日 12:55:35
6楼
现在通常是以800KVA为界线,800以上包括800的好象是都要用断路器,如果是在环网上面要求柜体下,容易跟下级连接的时候方便做一次的时候,可以看看福建东方电器有限公司 生产的VEC(A)型侧装式断路器,并且上代隔离下代接地刀,很好做柜,也方便的。有需要来电,13908047434
回复

相关推荐