讨论:构件平面外的计算长度。
zhengyi_923
2005年09月27日 14:59:44
只看楼主

1.实腹式刚架斜梁在平面内可按压弯构件计算强度,在平面外应按压弯构件计算稳定。2.实腹式刚架斜梁的平面外计算长度,应取侧向支承点间的距离,当斜梁两翼缘侧向支承点的距离不相等时,应取最大受压翼缘侧向支承点间的距离。(当实腹式刚架斜梁的下翼缘受压时,必须在受压翼缘侧面布置隅撑作为斜梁的侧向支承。)3.下面讨论一下钢柱的平面外的计算长度: A:全钢结构厂房,可设置墙面隅撑来减小钢柱的平面外的计算长度。

1.实腹式刚架斜梁在平面内可按压弯构件计算强度,在平面外应按压弯构件计算稳定。
2.实腹式刚架斜梁的平面外计算长度,应取侧向支承点间的距离,当斜梁两翼缘侧向支承点的距离不相等时,应取最大受压翼缘侧向支承点间的距离。(当实腹式刚架斜梁的下翼缘受压时,必须在受压翼缘侧面布置隅撑作为斜梁的侧向支承。)
3.下面讨论一下钢柱的平面外的计算长度:
A:全钢结构厂房,可设置墙面隅撑来减小钢柱的平面外的计算长度。
B:立柱+天面,可在钢柱的中间设置一道系梁做为钢柱的侧向支承,从而使钢柱的平面外的计算长度减半。
4.在计算结构的时候,常常由于平面外的应力不过而导致用钢量的增加,不知道各位还有没其它更好的办法能够减小钢柱平面外的计算长度,从而保证刚架平面外的稳定!
5.希望大家发表高论!

1127804377308.gif

免费打赏
tjjg
2005年09月27日 20:04:29
2楼
合理地设置钢柱柱间支撑,可以有效地控制钢柱平面外的计算长度.
回复
zhengyi_923
2005年09月28日 08:06:47
3楼
非常感谢斑竹和楼上的支持,同时希望大家各抒己见,提出一些科学、合理的建议!
回复
天涯居士
2005年09月28日 09:34:33
4楼
合理地设置钢柱柱间支撑和刚性系杆,可以减少钢柱平面外的计算长度.
回复
zhengyi_923
2005年09月28日 13:30:53
5楼
各位:除了我所说的以外,还有没其他的办法呢?希望大家指点江山,激扬文字,出谋划策!多谢!
回复
yyky20012525
2005年09月30日 21:03:00
6楼
梁的平面外计算长度按2被檩距取(一般为3.0m)
柱子的话如果中间设一道连系梁的话可以取一半柱高.一般小于5.0m 不用改计算长度
总之是取两个支持的的距离
回复
yyky20012525
2005年09月30日 21:06:12
7楼
梁的平面外计算长度按2被檩距取(一般为3.0m)
柱子的话如果中间设一道连系梁的话可以取一半柱高.一般小于5.0m 不用改计算长度
总之是取两个支持的的距离
出次之外:顺便说说梯形屋架一般取上弦的间隔节点的距离!而不是相令的节点距离
回复
lacyren_coco
2006年09月29日 15:07:04
8楼
谢谢了,小妹可以学到许多东西
回复
liusha_z
2007年07月06日 09:26:24
9楼
我们做设计的,梁的平面外计算长度一般都是取3.0m的,柱子一般用其实际长度,遇到柱长度过高的时候,考虑增设一道系杆(在不影响施工工艺的情况下),从而达到减少柱的计算长度的效果。
回复
poplycia
2008年05月29日 15:17:14
10楼
CECS102-2002中4.1.1条是不是说的这个问题啊!
回复
h先生
2009年09月29日 15:48:27
11楼
1.屋面板与檩条采用卡槽等与屋面有可滑动的连接时,平面外的计算长度应取隅撑间距与支撑间距两者中的较大值!
2.屋面板与檩条牢固连接时,选用隅撑间距。
回复