想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
想请教一下:商场的备用照明如何设置?
本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
2楼
备用照明和应急照明不是同一回事吧??
回复
3楼
备用电源为柴油发电机,结合双电源互投装置就可以达到要求。
回复
4楼
我觉得用EPS作为后备电源,用双电源互投,采用正常照明中的一部分灯具作为备用照明,灯具上不用设蓄电池,也可以达到要求。
回复
5楼
好像备用照明不是哪里都设的,你可以参考技术措施136页的规定。
回复
6楼
应急照明包括疏散照明、事故备用照明(分为连续工作照明和非连续工作照明)
面积大于1500平米的营业厅需要设置事故备用照明(非连续工作),照度要求不低于正常照度的50%。
我看规范上是这么写的。
回复
7楼
我现在是这样做的:
50%的灯具是接在普通照明箱回路,另外50%的灯具是接在双电源箱(加EPS)的回路上,这样是否可行?
这样做又存在另外一个问题,一般商场灯具的控制方式都是集中控制(集中控制是否就是直接在配电箱里面断开该回路的短路器,这个我还不是很明白,不过我是这么想的才会有现在这个问题),如果直接断了断路器,万一发生事故,此时就无法点亮备用照明的灯具了。
回复
8楼
应急照明包括疏散照明、事故备用照明(分为连续工作照明和非连续工作照明)
面积大于1500平米的营业厅需要设置事故备用照明(非连续工作),照度要求不低于正常照度的50%。
你这里设的实际上是事故备用照明,即停电时使用
还应该设疏散照明,即火灾时使用,确保人员疏散,该照明照度只要求0.5LX就可以了
所以疏散照明应该单独设置,并能在火灾是强制点亮。
回复
9楼
那事故备用照明是否火灾时不需要强制点亮?
回复