380V低压柜配电柜是否可以提高母排规格
taoyo
taoyo Lv.3
2010年06月21日 17:13:37
只看楼主

各位同学好,碰到个改造项目,原来变压器是630KVA,低压柜母排规格是TMY-4X(80X6.3),现扩容后变压器要增大到1000KVA,母排容量不够.请教各位,母排是否可以加并?如每相并成2根80X6.3,工人操作是否有难度?或者还有其他更好的办法?请指教!

各位同学好,碰到个改造项目,原来变压器是630KVA,低压柜母排规格是TMY-4X(80X6.3),现扩容后变压器要增大到1000KVA,母排容量不够.请教各位,母排是否可以加并?如每相并成2根80X6.3,工人操作是否有难度?或者还有其他更好的办法?请指教!
免费打赏
ljphb
2010年06月21日 17:36:08
2楼
可以
回复
lingxuct
2010年06月21日 19:51:41
3楼
要看原柜母排固定夹具,一般母排夹具都按双母排做的,加一块就很方便,如果没按双母排做,加上去需要调整原三相之间的距离,就需要换掉所有的分支母排,那就惨了!
回复
zhouxiaosongcn
2010年06月21日 20:43:05
4楼
注意!!!不是简单加母排就可以。
首先必须计算短路容量!再校验 动、热稳定。
原因:变压器增大后低压侧短路容量增大,主母线、分支母线的固定等均应校验(计算),以免短路时故障扩大。
回复
zyw3369
2010年06月23日 01:18:30
5楼
加母排还不如换母排吧
回复
一天涯浪子一
2010年06月23日 08:22:07
6楼
你的问题如果仅仅是变压器到电源进线控制柜的母线是没问题的。

不过你还要考虑总开关柜断路器的容量、互感器是否配套,总开关的馈电母线大小等问题。
回复
xshi_0428
2010年06月23日 12:58:56
7楼
母排是可以合并的,但是有很多细节的问题需要注意,譬如开关柜内的母排的夹具以及母排间的绝缘子之类的是否匹配,以及新母排增加后柜子的承重问题,还有就是母排和断路器之间的连接是否可行等等。
回复
xdiangong
2010年06月23日 13:11:45
8楼
更换母排要省事得多
回复
henhaoji123
2016年11月23日 10:15:27
9楼
不知楼主当时怎么更换的,现在遇到同样的情况,还请告知!