求救!bristol 布里斯托压缩机故障,从没见过的
dengzhenwei
2010年06月21日 16:32:12
来自于制冷技术
只看楼主

我现在有一台除湿机的全封闭式压缩机(bristol 布里斯托):H75Q144DBEE故障情况如下:三相线圈电阻值都为1,但三相对地电阻可以,相序也没有错,其它电路都正常,无温度、压力报警。压缩机通电还可以启动几秒时间,电流有115A,然后马上就不动了,(压缩机接线柱上还是有电的),压缩机额定电流为22A,人为断电之后还还是此故障。我估计是压缩机内部是不是有一个热保护之类的东西给断开了?

我现在有一台除湿机的全封闭式压缩机(bristol 布里斯托):H75Q144DBEE
故障情况如下:
三相线圈电阻值都为1,但三相对地电阻可以,相序也没有错,其它电路都正常,无温度、压力报警。
压缩机通电还可以启动几秒时间,电流有115A,然后马上就不动了,(压缩机接线柱上还是有电的),
压缩机额定电流为22A,人为断电之后还还是此故障。
我估计是压缩机内部是不是有一个热保护之类的东西给断开了?
求高手教?

[ 本帖最后由 dengzhenwei 于 2010-6-21 16:48 编辑 ]
免费打赏
yzhchlan
2010年06月21日 17:32:50
2楼
过电流之后就热保护了。
关键是为什么会电流这么大,应该是堵转电流。
回复
dengzhenwei
2010年06月22日 08:03:56
3楼
疑惑是它的线圈电阻都为无穷大了,作为一个三相全封闭压缩机它内部难道有一个三位的过流热保护吗?
这种情况是不是应该重换一台压缩机?
回复
lake_man
2010年06月22日 08:59:54
4楼
有二个可能,一是运转部件卡住了,比如异物在气缸里、轴承缺油抱住等,造成超电流而被保护。第二个可能电机线圈的相间绝缘损坏,你测量的是对地的绝缘,再量一量相与相之间的绝缘,有时候也存在冷态绝缘是好的,热态不行,俗称绝缘“软击穿”的。
回复
qbg3015
2010年06月24日 21:51:09
5楼
楼上的兄弟说得对,主要是为什么电流有这么大,要么堵转,要么绝缘损坏。
回复
wpl0111
2010年06月25日 17:34:57
6楼
对了 我遇到谷轮的压缩机是这种情况 当压机电流过大时,内部的开关断开,量电阻都是无穷大,过一段时间 电阻又恢复正常了
回复
lcc88.happy
2010年06月25日 18:56:28
7楼

弱弱的问一下:全封闭式压缩机线圈的相间绝缘怎么样才能量得到啊?
回复
wuxin0612
2010年06月27日 15:46:43
8楼
你可以在压机刚停转的情况下断电量电阻
回复
xiongminnhrw
2010年06月30日 07:48:55
9楼
总而言之,言而总之,你的压缩机有问题,要么修,要么换一个:L
回复
lytbb
2010年07月01日 22:48:53
10楼
换个压缩机吧。
回复
zyrs1
2010年07月12日 09:26:14
11楼
保护之后压缩机发热不?把压缩机与系统分开,再开机,如果再次保护,说明压缩机坏了,还有就是,1--测量绝缘要用摇表测;2--确定电源正常,有可能你测量时电压是正常的,但带上负载之后电压就急剧下降,电流也就大多了,这种情况一般是到压缩机的电源线太小或太长造成的。3--制冷剂加得过多了,或者风机没开,因为你高压保护了,这说明是系统压力高导致电流大的。
看你的现象第3条可能性最大,少开压缩机进行试验了,这样会损坏压缩机的,估计压缩机没坏。

[ 本帖最后由 zyrs1 于 2010-7-12 09:36 编辑 ]