变压器变损要怎么算啊,比如630KVA的一个月损耗要多少,现在有一个居民小区的一个月要差2000多电啊
变压器变损要怎么算啊,比如630KVA的一个月损耗要多少,现在有一个居民小区的一个月要差2000多电啊
2楼
计算变损的公式太复杂了,我一下也说不清楚 但是你630的变压器一个月损耗2000度电是很正常的。
根据你变压器的型号不通变损也不一样,S11/630 的变压器 供电局是按每个月2197度的电损扣的。
回复
3楼
不好意思我说错了 我说的是广东省的供电局按这个扣 , 其他地方可能不一样。不过也应该差不多。
供电局 有本 《 广东省变压器损耗及功率因素计算方法和查对表手册》
有条件可以看一下。
回复
4楼
:)
楼主做设计的还是现场的?
粗估:负荷率一般不大于规定的85%时,有功损耗一般按0.01倍的计算负荷,无功一般按0.05倍计算负荷。
这些公式基本上不要去记都应该记得。。。。
线路电能损耗怎么算?有功功率损耗乘以个时间呗。。
变压器电能损耗怎么算?空载有功功率损耗乘以时间+满载有功损耗乘以计算负荷除与额定容量商的平方再乘个时间。。。
回复
5楼
按变损表计算
回复