大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢
大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢
22楼
还是要进行管网平差,还是认真一点做吧,千万别估算。
回复
23楼
做环网没必要,有点浪费,本来投资就不会小,如果这样的话……
回复
24楼
你应该根据建筑规划来进行系统的布置设计给水管道.
回复
25楼
我觉得首先要读懂该区域的详规,必须读懂每个地块的用地性质,因为工业区内的用地并不全部都是工业用地,还有其他用地比如:居住区、行政办公用地、商贸金融用地、教育用地等等,不同性质的用地的水量是有很大差别的,还有一、二、三类工业之间的用水量的差别是巨大的,要清楚每一个地块的用水量,然后根据这些用水量计算给水管径。
给水管最好成环,要有一个大环,这个是必须的,同时再做几个小环,用来保证用水的可靠性,当然有个别地方不方便成环的时候就做成支状,环支状结合。
回复
26楼
7000亩地不算少。首先要根据厂区的规划,收集用水量和水压要求,初步确定最不利点的水压再进行管网平差计算(应是初步试算。应注意确定管道水流速时不能取最大值,取中或低限值,有利于调整流量)。根据计算结果确定管网管径。
回复
27楼
首先要知道各类型地面的径流系数(查规范)
如:混凝土路面径流系数为 0.9
绿地 0.15
块石路面 0.4
非铺砌路面 0.3
则:平均径流系数=(2400*0.9+7200*0.15+1200*0.4+1200*0.3)/12000=0.34
回复
28楼
注册备考题里有这样一道题目:有一块地面,面积为12000平方米,其中混凝土路面2400平方米,绿地7200平方米,块石路面1200平方米,非铺砌路面1200平方米.这片地面的综合径流系数应是多少?(这道题我知道要用加权平均法求解,但不知道怎么用公式).
你查资料(<室外排水设计规范>GBJ14-87(1997年版)第2.2.2条)找到不同地面的径流系数值:ψ,如混凝土路面为ψ1,绿地为ψ2
,块石路面为ψ3,非铺砌路面为ψ4,则这片土地的综合径流系数应为ψ=(2400*ψ1+7200*ψ2+1200*ψ3+1200*ψ4)/12000
回复
29楼
根据我做的经验,我觉得没有必要做什么平差计算,首先根据总负荷和引入口个数计算出引入管的管经,主干管成环,次支管枝状布置,大概的估算就可以了,最后稍微核算它的最不利的水压就行
回复
30楼
我想应该把这个工业区的总用水量估算一下,它的总和不可能和给水一样但不可能差太多吧,你的给水管径比它的用水总量大百分之五就可以了嘛
我想最好是在这个工业区多加个加压泵站或多一条管线将这个区分成两到三个供水区
不知大家意见如何
回复
31楼
根据区域内用户的类别和用水量进行概算,只要规范上提到的你都考虑到了,适当考虑不可预见量,不需要太细,但要保证消防要求。具体的设计由开发公司找设计单位做,到时候你审批即可。
回复