规划给水管的管径如何确定
yujia8284
yujia8284 Lv.2
2005年09月26日 10:25:50
只看楼主

大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢

大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢
免费打赏
zhanglijuan
2005年09月28日 10:42:19
12楼
好话题,知道的人再说清楚点就好了。
学习
回复
wangfei8686
2005年09月28日 11:48:26
13楼
其实最不利点的水压水量还是必须知道的啊,要不怎么分配流量啊,小的区域的管网平差可以不做的啊,直接根据用水量分配下流量就好了,然后确定管径,这样就好了啊,至于支状还是环状,我看最好还是布置成环网,这样也比较安全可靠!
回复
pengjianliang
2005年09月28日 16:48:23
14楼
应该先论清楚用水量与分布吧以及将来的规划啊
回复
zdxdff
2005年09月28日 17:14:06
15楼
已知四个系数分别是:0.9,0.15,0.6,0.3 用加权平均法求它们的综合系数,如何求?请哪位同仁告诉我这个公式.谢谢!
回复
yelin
2005年09月28日 17:20:09
16楼
按区内规划人口及分布考虑.最好环状管网
回复
yongxinwork
2005年09月28日 18:04:07
17楼
你可以用一些平差软件计算一下,可能更加方便些!比手工估算可靠些!
回复
zzg1880
2005年09月29日 10:23:04
18楼
15楼说的加权平均不够明确,应该说明要平均什么?另外,仅有是个数据是不够的,要平均也只能计算算数平均值。
回复
xjc23
2005年09月29日 14:09:33
19楼
应该先了解一下以后各区域用途,用水量标准,再确定主管走向,最好布置成环状管网,可按枝状计算.保证压力和水量.
回复
zdxdff
2005年09月29日 14:54:30
20楼
注册备考题里有这样一道题目:有一块地面,面积为12000平方米,其中混凝土路面2400平方米,绿地7200平方米,块石路面1200平方米,非铺砌路面1200平方米.这片地面的综合径流系数应是多少?(这道题我知道要用加权平均法求解,但不知道怎么用公式),请哪位同仁帮助解答!谢谢
回复
zdxdff
2005年09月29日 14:58:03
21楼
18楼的朋友在线吗?能否解答一下
回复

相关推荐

APP内打开