大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢
大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢
2楼
不知你的工业区是多大?
一般管网平差在范围很大的整个供水系统中进行,包括水源
回复
3楼
工业区大概有7000亩,给水是从加压泵站给出
回复
4楼
我的qq号460587606 还请各位高手指点一下,谢谢了
回复
5楼
厂区才7000亩,而且给水是从加压泵站给出,一般不需平差,只需保证管末水头压力即可。
回复
6楼
那我应该如何确定管径呢?
回复
7楼
谢谢你们,能具体指点一下吗
回复
8楼
可以假定一个主要的供水方向,以枝状网的方法来计算管径,计算最不利条件
回复
9楼
不是假定供水方向,应该是收集工业区的用水数据,根据最大用水线路枝状网计算。
回复
10楼
谢谢两位了
回复
11楼
其实7000亩也挺大了,相当于一个小城镇吧……估计现在要把整个用水情况都统计出来不大现实。
如果是做环状网的话,做个简单的管网平差应该也不错,哈哈
回复