规划给水管的管径如何确定
yujia8284
yujia8284 Lv.2
2005年09月26日 10:25:50
只看楼主

大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢

大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢
免费打赏
飞鱼
2005年09月26日 15:17:08
2楼
不知你的工业区是多大?

一般管网平差在范围很大的整个供水系统中进行,包括水源
回复
yujia8284
2005年09月26日 16:32:13
3楼
工业区大概有7000亩,给水是从加压泵站给出
回复
yujia8284
2005年09月26日 16:39:53
4楼
我的qq号460587606 还请各位高手指点一下,谢谢了
回复
lb_lin_gzb
2005年09月26日 16:41:43
5楼
厂区才7000亩,而且给水是从加压泵站给出,一般不需平差,只需保证管末水头压力即可。
回复
yujia8284
2005年09月26日 16:53:54
6楼
那我应该如何确定管径呢?
回复
yujia8284
2005年09月26日 17:02:02
7楼
谢谢你们,能具体指点一下吗
回复
飞鱼
2005年09月27日 00:47:47
8楼
可以假定一个主要的供水方向,以枝状网的方法来计算管径,计算最不利条件
回复
lb_lin_gzb
2005年09月27日 01:46:00
9楼
不是假定供水方向,应该是收集工业区的用水数据,根据最大用水线路枝状网计算。
回复
yujia8284
2005年09月27日 08:27:20
10楼
谢谢两位了
回复
飞鱼
2005年09月27日 13:21:00
11楼
其实7000亩也挺大了,相当于一个小城镇吧……估计现在要把整个用水情况都统计出来不大现实。
如果是做环状网的话,做个简单的管网平差应该也不错,哈哈
回复

相关推荐