规划给水管的管径如何确定
yujia8284
yujia8284 Lv.2
2005年09月26日 10:25:50
只看楼主

大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢

大家好,我最近接了一个工业区的给排水规划,由于刚毕业以前也没接触过,我想请问一下各位高手,给水规划管径确定时是否需要流量分配管网平差计算呢
免费打赏
sunyunge
2005年10月02日 11:08:02
32楼
按照用户要求的水量Q设定管径,末端按照3/4Q设置。
回复
jzf1021
2005年10月03日 12:57:13
33楼
7000亩,根据规划的人口规模,应该采用环状供水,当然要找到最不利点 的水头等!
回复
andboe
2005年10月03日 15:06:04
34楼
恩,可以另行考虑吧
回复
zhxou
2005年10月04日 22:28:49
35楼
现在的新建工业区道路都是环状的,而且都有每个地块的用地性质,很好做的。最简单就是搞几个大环平差一下,其他的都连上,管径可以估算或者就当一个临时的超越管计算,为了以后自来水公司方便接水。我就是搞自来水施工的,所以地下自来水管线很近,就好办事了。
回复
681
2005年10月05日 00:24:03
36楼
面积这么大,肯定要有两路供水了,也就是要求给水管网是环状的了
回复
zhousl37
2005年10月05日 10:17:09
37楼
关于工业区给水规划我给您提以下几点,供参考:
1.要在通过鉴定的总体规划基础上来做给排水规划;
2.用水量包括工业用水和生活用水.按工业的生产类别,规模等计算用水量(日用水量.小时流量.秒流量),生产用水水量可由甲方提供,您加以复核.也可查资料;
3.按您所说的面积,应布置成环网为好;但还要看用水量,生产规模,重要性,资金等因素.如小生产,不重要,可采用枝网.
4.考虑消防,一般布置成环网.消防管管径要满足最大小时流量,最小为100毫米.
5.应进行环网平差,切不可估算了事.因为这影响到投资规模,也等以后有问题时备查.
6.主干管要考虑今后发展的需要量(生产规模,人口等).
7.应有不少于两个进水管.
8.新手应主要养成严谨的工作作风,切忌拍脑袋.踏踏实实干您会成为高手的!

回复
0806302
2005年10月05日 10:45:18
38楼
?
回复
moonshine1980
2005年10月05日 20:34:37
39楼
我也是做市政的,总体规划,工业区都做过
但从来没有平差过,安道理是要平的
不过不平也没有关系,因为平了也没有用,大概的算一哈就行了
主要是要快啊,效率就是金钱,哈
回复
dwei-hu
2005年10月06日 08:58:43
40楼
20楼问题答案为0.36对吗?
回复
dwei-hu
2005年10月06日 09:01:25
41楼
同意25楼意见,主要要从长远发展角度考虑问题!