如题,小弟刚刚步入成套低压开关柜行业有很多不懂得地方。请大家多多指教。这个柜子是个GGD柜。支路额定电流分别为63A,63A,63A,100A,100A,63A,63A,32A相加后大概是600A。主路断路器的额定电流是250A,图纸上就是这么设计的。不知道可以嘛?会不会存在隐患呢?
如题,小弟刚刚步入成套低压开关柜行业有很多不懂得地方。请大家多多指教。
这个柜子是个GGD柜。支路额定电流分别为63A,63A,63A,100A,100A,63A,63A,32A相加后大概是600A。主路断路器的额定电流是250A,图纸上就是这么设计的。不知道可以嘛?会不会存在隐患呢?
2楼
600A与250A相差太大
不可以
:)
回复
3楼
当然可以啊,但是实际分路的常用电流不能大于进线电流
回复
4楼
也就是说其他的分线箱不能同时工作对吗?如果支路的断路器同时打开工作是不是就不可以了?
回复
5楼
主断路器电流和分支断路器电流之和可按GB 7251.1中的额定分散系数来确定。
回复
6楼
对,这个同志说的很正确,需要用额定分散系数来算从而得知的,但是根据楼主刚才的数据,我觉得250A和600A无论是用什么系数都不行的,应该是哪里算错了。
回复
7楼
有一种可能 就是:支路额定电流分别为63A,63A,63A,100A,100A,63A,63A,32A期中有三分之一是备用的 要不就是算错了
回复
8楼
恩 我也碰到类似问题
回复
9楼
过来学习学习
回复
10楼
可能是分3相看看是3相每相不超过250A仔细看看老弟!:P