高压配电柜内的接地设置
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年09月25日 23:14:53
只看楼主

在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?

在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
免费打赏
aann1234567
2005年10月09日 20:07:02
22楼
回复
linx8849
2007年06月11日 20:20:18
23楼
进线柜最好是不装接地开关,因为和出线柜不同,断路器断开不能保证进线的电缆端不带电,只能验电挂接地线。
如果有人一定要装,又和他讲不清楚,只好加挂锁和电磁锁,不过也是要开门验电才能合接地。