高压配电柜内的接地设置
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年09月25日 23:14:53
只看楼主

在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?

在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
免费打赏
mongolia
2005年09月28日 08:03:32
12楼
完全可以加.
接地开关增加电磁闭锁,与上一级断路器或隔离开关闭锁.
回复
zhuhailiu
2005年09月28日 09:02:55
13楼
环网进线柜要加地刀,并上挂锁.
回复
遵义
2005年09月28日 09:46:02
14楼
中压的倒闸操作,是有严格的操作程序的。
安全操作规范中有这么一条:
送电前,应检查相关回路的接地线或接地开关应全部断开!
回复
bgsnabc
2005年09月28日 15:49:33
15楼
进线柜不安装接地开关!如果安装,在电源侧不知道或者在忘记的情况下,就可能造成短路
回复
xflzg2001
2005年10月02日 16:32:36
16楼
你可以选择加装,但是最好是有连锁,千万要注意到这点,要不然麻烦可就大了
回复
hkgd8848
2005年10月02日 18:04:22
17楼
高压配电柜的进线柜不应该加接地开关!如果加了接地开关,有可能造成带地合闸,对电网的危害是巨大的。
与上一级断路器联锁或者增加电磁闭锁这几种方法都不可行。以电缆进线为例,两级断路器之间可能有几公里的距离,如何联锁?操作起来十分复杂并且浪费时间。电磁闭锁的电源如何取?在进线电缆的同侧还是刀闸后?在同侧的话,柜内有无足够空间?在刀闸后和没加闭锁没有区别!
所以我们这里是严格规定不加接地开关的。
对于户外的环网柜,由于情况特殊,考虑到许多原因(比如设备的统一性、检修的需要要求接地等),没有规定必须加接地开关,但需要用严格的组织措施来防止带地合闸的情况发生!
回复
wxrang16
2005年10月07日 17:59:16
18楼
长见识,开关柜内的每一个不需要导电的有本身不具备绝缘特性的部分都需要接地.
回复
fish_hao
2005年10月08日 10:15:59
19楼
电缆进线柜绝对不能设接地开关!其实这也是很矛盾的,现在普遍采用的KYN系列开关柜验电和挂地线都很不方便,带电指示寿命很短很不可靠,不设地刀有可能在检修时造成触电事故,这是血的教训,大家可以看看相关报道;设了地刀又会在操作时造成带电合地刀,危害极大。但是目前常规的做法是不加接地开关。
回复
jiangxz1987
2005年10月09日 16:31:14
20楼
镇江市百汇电器有限公司专业生产电力”五防”产品,包括机械五防程序锁,电磁锁,带电显示器,接地线等.为用户提供柜子”五防”的解决方案,如有这方面的问题请联系:0511-8889156.
jiangxz@sina.com QQ:9625612 HTTP://www.bhdq.cn .希望对你能有所帮助.如有打扰,请见谅.
回复
controler
2005年10月09日 17:41:52
21楼

现在的KYN开关柜进线是不会装的。。
至于为什么,,那是为了可靠和安全!!!
回复