高压配电柜内的接地设置
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年09月25日 23:14:53
只看楼主

在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?

在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
免费打赏
leedreamfly
2005年09月26日 08:44:28
2楼
你没有电源进线隔离柜或隔离开关吗?
回复
crdtz2003
2005年09月26日 09:17:20
3楼
进线柜一般不安装接地开关,偶尔挂接地线时用。至于为什么,我也郁闷。
回复
遵义
2005年09月26日 11:23:08
4楼
以下是引用tgzdb在2005-09-25 23:14:53.0发表的内容:

在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
高压操作没这么随便吧!而且检修时,进线端如果没有接地开关,还不是要临时挂上地线!
回复
wysh
2005年09月26日 12:38:36
5楼
进线柜不安装接地开关
回复
zbkq
2005年09月26日 12:57:27
6楼
进线柜接地开关在刀闸下口,你尽管合没问题。
回复
tgzdb
2005年09月26日 21:53:11
7楼
如果进线柜是中置式真空断路器柜,那么接地开关应该是在断路器下口了,所以如果这个柜的接地合上后,如果电源出线那边不知道或一时忘记了,可能就会发生接地短路,也许就是为了这个原因才在进线柜上不加接地开关的,不知这样理解是否正确!
回复
hys_nc
2005年09月26日 23:08:11
8楼


可以安装接地开关!!
为什么不呢??
回复
汤逊
2005年09月27日 08:08:28
9楼
装接地开关确实会增加危险

但国外很多项目都要求,这时就要求对接地开关实施带电闭锁了。
回复
天边一只雁
2005年09月28日 00:40:00
10楼
没见过进线柜还要带接地刀的。
回复
hkshaochanggen
2005年09月28日 07:29:35
11楼


国内也有很多地方有这样的要求
回复