请问如何计算选用变压器?
nazitianya2242
2005年09月25日 22:34:03
来自于变压器
只看楼主

我是学给排水的,但也想学一下电气知识。我想请教各位如果有一个楼盘大约1000套住宅,为普通型住宅,每户大约100平方米,那么供电选择时该选多大容量的变压器呢?我问了一个做电的他说一台200KVA的变压器就够了,但另一个又说要12台630KVA的变压器才够用,请大家给我点意见好吗?

我是学给排水的,但也想学一下电气知识。我想请教各位如果有一个楼盘大约1000套住宅,为普通型住宅,每户大约100平方米,那么供电选择时该选多大容量的变压器呢?我问了一个做电的他说一台200KVA的变压器就够了,但另一个又说要12台630KVA的变压器才够用,请大家给我点意见好吗?
免费打赏
zengyan77
2005年09月26日 08:08:27
2楼
简单的算法,按每户6KW计算,应该在6000KW,再乘同期系数,应该需要10台630KW的变压器吧,本人的一点意见,仅作参考
回复
nazitianya2242
2005年09月27日 22:32:40
3楼
谢谢你的意见,但我觉得不是这样子的啊,是不是呢?
回复
yuanchang_812zz
2005年09月29日 15:35:45
4楼
确定每户供电容量,一般是6kw,也有10kw,然后估算总供电容量1000*6KW*0.5/0.9=3333.3KVA.如果选用630KVA变压器,每台可以带160户,你应该用7-8台。
回复
controler
2005年09月29日 18:16:06
5楼

相关的规定难道没有规定的吗。
我觉得你的利用系数好象选的小了吧。。
回复
youyiyinli
2005年09月30日 20:58:16
6楼
12台630KVA的没有问题,少了就不太好,因为一般计算出来还要考虑其他因素,很多大型住宅都计算出实际负荷再要多出百分之20左右的容量。
回复
hyj75120901
2005年10月01日 15:43:53
7楼
回复
zengyan77
2005年10月08日 08:24:20
8楼
10台630KVA的变压器容量就完全可以了,因为变压器本身就有超负荷的能力
回复
nazitianya2242
2005年10月08日 21:21:32
9楼
这样我就清楚啦,谢谢各位的支持!
回复
kouxiangtang2125
2007年12月23日 19:41:53
10楼
以下是引用yuanchang_812zz在2005-09-29 15:35:45.0发表的内容:

确定每户供电容量,一般是6kw,也有10kw,然后估算总供电容量1000*6KW*0.5/0.9=3333.3KVA.如果选用630KVA变压器,每台可以带160户,你应该用7-8台。
请问0.5/0.9是什么意思??
回复
tosun1982
2008年01月04日 16:23:11
11楼
变压器的效率0.9左右,无功功率为0.8左右,1000*6KW/0.9/0.8=8333KW
回复

相关推荐