筏板基础中基础梁箍筋间距能全是200吗
yfq.0810
yfq.0810 Lv.2
2010年06月21日 10:32:53
来自于地基基础
只看楼主

筏板基础中基础梁箍筋间距能全是200吗

筏板基础中基础梁箍筋间距能全是200吗
免费打赏
sla1999
2010年06月21日 15:47:27
2楼
筏板基础中基础梁箍筋间距由设计确定。梁与梁、梁与柱交接处有些部位箍筋需要加密。
回复
zyj6020
2010年06月21日 17:52:47
3楼
可以呀,用钢筋的粗细来调节
回复
笑对人生
2010年06月21日 19:18:51
4楼
如果计算和构造都 满足当然可以
回复
langyan0428
2010年06月21日 20:40:59
5楼
满足计算!是可以用200的间距!
回复
jiaonaixu
2010年06月21日 21:18:11
6楼
因为要保证柱子的基础有足够的刚度以符合框架计算柱脚固定的假设,基础梁必须有足够刚度,梁往往要做到1/5~6,截面高度往往在800~1000以上,那么基础钢筋用@200,属于较小的间距了,钢筋也经常大于10~12甚至14,它不是框架梁,不会出现地震破坏的特征,所以没有必要加密
回复
设计小兵
2010年06月22日 09:26:44
7楼
满足受力要求即可,筏板基础梁不需按框架梁的构造
回复
wdfly
2010年06月22日 11:04:12
8楼
规范没有规定需要加密,计算满足即可取@200,
不过有的审图公司要求按上部结构一样,需要加密区。
回复
吞噬者11
2010年06月22日 14:51:40
9楼
看个设计院要求了,我觉得基础梁200就足够了
回复
早上七点
2010年06月22日 15:31:24
10楼
学习一下
回复
xiaotianwolf
2010年06月25日 01:21:57
11楼
没有加密的要求,满足计算的情况下,200就够了
回复

相关推荐