求!特灵RTHB380螺杆机``````
zhli
zhli Lv.2
2005年09月24日 20:53:31
来自于制冷技术
只看楼主

特灵RTHB380启动柜内2F4(控制、转换保险管)容量是多少?谁知道请告诉一下。谢谢!

特灵RTHB380启动柜内2F4(控制、转换保险管)容量是多少?谁知道请告诉一下。谢谢!
免费打赏
cuiguangy
2005年09月26日 12:26:05
2楼
到样本下载区看一下,可能有。
或者访问特灵的网站,也可直接和特灵的业务员联系。
回复
sirenwx
2005年09月27日 15:19:48
3楼
那里没有的~我来告诉你吧~和旁白的三个保限丝不一样的~那个保险丝~很贵的!需要进口的
回复
zhli
2005年09月27日 17:23:45
4楼
是多少安培的?能否用国产代替?
回复
quandunhai
2005年09月27日 17:48:07
5楼
应该完全是可以的,10A就可以了.不用进口的.
回复
zhli
2005年09月27日 21:39:50
6楼
谢谢!
回复
xyzjm12
2005年09月28日 00:27:10
7楼
像这样的东西最好还是问一下厂家的好,不过应该可以用替代品!
以前我们SCR上的一个保险烧坏,问过厂家后说要用原产品,但后来厂商开价太高,我找了个容量相当的换上一直用到现在也没事啊~~~~
回复
quandunhai
2005年09月28日 12:42:09
8楼
请联系特灵空调中国总部021-52393488,说打吴刚就行了。他是中国区的维修主管。
回复
pqc921
2007年05月27日 12:31:37
9楼
晕 找那么大的人物买个保险丝儿啊????随便到个杂货店买个不就得了
回复
jimeifish123
2007年05月29日 15:16:39
10楼
哈哈,买个4A的就可以了,10A的太大了。外面很多卖,买不到的话,把保险管底座改了也就可以了。
回复