现有一个4星级酒店改造项目,面积约6万平方米,位于广西桂林,改酒店二十年前的暖通设计为冷水机组+锅炉,夏天供冷、冬天供暖、全年供生活热水。现在业主的意思是说二十年前的空调产品能耗大,尤其是烧油锅炉能耗更大,因此需要重新设计改造。针对夏天供冷、冬天供暖、全年供生活热水的要求,本人考虑的基本方案为螺杆冷水机组(带热回收)+风冷热泵机组(带热回收)。夏天螺杆冷水机组供冷,热回收部分为生活提供热水(不足部分由给排水专业提供);冬天风冷热泵供热,热回收部分为生活提供热水(不足部分由给排水专业提供)。此方案是否可行?请大家给出合理的建议,谢谢!另外,本人之所以不考虑锅炉,一是觉得锅炉相对能耗大、污染大,二是需要占用一定的建筑面积,三是觉得在华南地区,由于冬天制热量不大,风冷热泵足以满足制热要求。以上所述的观点是否合理?谢谢大家!
夏天,螺杆机带热回收的方案没有问题。本人曾经在石家庄考察过类似的项目,制冷不用说了,回收的热水根本用不完,以至于冲厕所都是热水,哈哈。
冬天,热泵本身就是制热的工况,热回收还怎么进行??楼主一直说查了样本,我估计是由于夏天的冷负荷高,到了冬天有余量,直接用风冷热泵制作热水。
本人不支持冬天的方案。理由如下:
1、热泵热水的温度很低,不超过40度吧,热天洗澡尚可,冬天洗澡,温度偏低了。
2、热泵在冬天制热的效率并不好,恐怕并不能节能。
3、既然是四星级酒店,设备选型还是要保守一些,热泵的故障率还是很高的。
建议:冬天可以选择一台燃气锅炉做备用,或者利用电蓄热系统,把水温提高到45°左右,免得客人投诉。
回复
13楼
哈,多谢你的一言惊醒我!其实不是热回收,是冬天风冷热泵制热时将多余的热量用于生活热水(因为华南地区冬天制热量不是很大)
回复
14楼
多谢你建议!
1.样本上的风冷热泵热水供应好似达45~50度的
2.我看过一篇论文,关于热泵在北方地区的应用可行性研究方面的。文中所及的风冷热泵在华南地区冬天应用完全是可以的
3.热泵的故障率还很高的啊?这个我真的不清楚。
回复
15楼
:) 学习
回复
16楼
我没做过热回收的项目,请问热回收系统还要加板换是吗?换热前后水温能达到多少?对制冷机组的冷却塔选型有影响吗???
回复
17楼
酒店的热源如果光用空气热泵的话恐怕效果不好而且能耗很高。现在燃气锅炉很节能环保啊,而且制热效率通常都在90%左右,6万平米的酒店用个4.2MW的燃气锅炉就够用了,锅炉房也大不到哪里去啊。这样供暖和生活热水都有可靠的保证了。
回复
18楼
首先要考虑的是一般的高档酒店都会有洗衣房,洗衣房需要蒸汽,如果有的就必须有锅炉,而且风冷热泵受天气因素影响大,不是很稳定,另外热回收机组只能作为一个辅助的措施,不能以为主要的,因为在热回收的时候机组的效率下降的比较多,可能满足不了冷负荷的要求
回复
19楼
个人建议:高效冷水机组+水-水热泵机组+燃气锅炉,四星级,如果大的话,应该要蒸汽的,所以,正常夏天用冷水机组加水水热泵运行,供冷及生活热水。过渡性季节用水-水热泵供热,冬天用锅炉来补。我做了一家五星级的,也大南方,我们曾做过多次各种系统的配对,算来算去还是这种节能。
回复
20楼
这么大的酒店,有桑拿洗浴不?,还有客房用水,加起来不是一点半点,冬天你风冷热泵哪里有热回收,等于就是个空气源热泵热水器使,而且出水温度不够高,室外气温低的时候效率也下降,不要听厂家忽悠,不是成熟可靠的技术作为设计院就不要推广,整个系统一定要稳定可靠,这个是第一位,螺杆机带热回收可以考虑夏天用,实际如果有地表水源热泵那才更加好,对外界无污染,造价也低。你用空气源热泵,恐怕造价会太高,而且容易故障。
回复
21楼
四星级酒店。。。推荐上一台蒸汽小锅炉1-2t的,因为酒店洗衣房,厨房都会用到蒸汽的,生活热水也需要锅炉的。采暖也会用到的 ,很可观的,现在星级酒店上的方案都上蒸汽锅炉的!:victory:
回复