现有一个4星级酒店改造项目,面积约6万平方米,位于广西桂林,改酒店二十年前的暖通设计为冷水机组+锅炉,夏天供冷、冬天供暖、全年供生活热水。现在业主的意思是说二十年前的空调产品能耗大,尤其是烧油锅炉能耗更大,因此需要重新设计改造。针对夏天供冷、冬天供暖、全年供生活热水的要求,本人考虑的基本方案为螺杆冷水机组(带热回收)+风冷热泵机组(带热回收)。夏天螺杆冷水机组供冷,热回收部分为生活提供热水(不足部分由给排水专业提供);冬天风冷热泵供热,热回收部分为生活提供热水(不足部分由给排水专业提供)。此方案是否可行?请大家给出合理的建议,谢谢!另外,本人之所以不考虑锅炉,一是觉得锅炉相对能耗大、污染大,二是需要占用一定的建筑面积,三是觉得在华南地区,由于冬天制热量不大,风冷热泵足以满足制热要求。以上所述的观点是否合理?谢谢大家!
请先弄懂风冷热泵热回收先,“冬天风冷热泵供热,热回收部分为生活提供热水(不足部分由给排水专业提供)。”这个时候风冷热泵哪里来热回收热量?取消了锅炉,给排水专业热源从哪里来?这也需要考虑。
回复
3楼
我看过风冷热泵样本,好像有既可以制热又可以热回收的,我再去了解下。取消了锅炉,给排水热源可以从空气源热泵供给啊。我见给排水专业他们生活热水经常用的是空气源热泵的
回复
4楼
在冬天的时候,风冷热泵热量的补给是很难满足的,多台台机组经济性不知好不好,要是再加个什么电加热器之类的东西,不知道可不可行。
回复
5楼
项目周围是否有稳定的供气管网?楼主应考量下。偶有个广西的四星级酒店项目,项目在山里......。
R版主分析的不错,生活热水用哪种形式,楼主可以做个费用比较。
回复
6楼
谢谢你的回复!两年前我在另外一个单位做学徒时做个一个也是所谓四星级酒店的项目(当时是学徒的身份,对许多东西一知半解。),在深圳,用的是螺杆冷水机组(带热回收,热回收为生活热水供应,不足部分由给排水专业处理)+风冷热泵系统(夏天制冷,冬季制热)。其实,我的出发点是对于冬天制热要求来说,在华南地区由于冬季制热需求不大,能尽量不用锅炉就不用锅炉。
回复
7楼
是否采用锅炉不是从暖通角度出发的,是从使用需求角度出发的,酒店热水用量大,要求高,这些使用要求已经摆在面前了。
回复
8楼
从路边听来一个概念:采用太阳能制冷机组,哈哈。前段时间听到这个概念。整个酒店就不需要电网供电。太棒了。
比热泵供生活热水的方案就更来得爽了。:victory:
回复
9楼
天快黑了。
回复
10楼
:time: :time: :time:
回复
11楼
自己顶下。这两天看了样本,风冷热泵是既可以在冬天制热又可以热回收的。现在不确定哪种方案,比较迷茫,希望大家发表高见。谢谢!
回复