变压器容量计算的问题
qdxsj749
qdxsj749 Lv.2
2010年06月19日 21:44:52
来自于变压器
只看楼主

变压器容量的计算方法:  一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量  当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:   S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)   式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;   cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;   βb——变压器的负荷率。   因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。

变压器容量的计算方法:



  一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量



  当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:



  S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)



  式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;



  cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;



  βb——变压器的负荷率。



  因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。



  我们知道,当变压器的负荷率为:



  βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高



  式中Po——变压器的空载损耗;



 PKH——变压器的短路损耗。



  然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选



  用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。



  表 国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm



  容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600



  空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950



  负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300



  损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37



  最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5