我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:系统标幺阻抗值:系统1:X1=2.7559系统2:X2=2.6447线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8情况1(系统及线路1带所有负荷):总阻抗:X∑= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559短路电流:Id=Ij/ X∑=15.6/11.4559=1.36KA
我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:
系统标幺阻抗值:
系统1:X1=2.7559
系统2:X2=2.6447
线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM
线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7
线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8
情况1(系统及线路1带所有负荷):
总阻抗:X∑= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559
短路电流:Id=Ij/ X∑=15.6/11.4559=1.36KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.36=2.07
情况2(系统及线路2带所有负荷):
总阻抗:X∑= X2+X4=2.6447+5.8=8.4447
短路电流:Id=Ij/ X∑=15.6/8.4447=1.85KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.85=2.812KA
请问这样的结果正常不正常啊?
还有就是我从供电局拿到的阻抗值,还要不要把从变电站到工厂这段的架空线的阻抗计算在内?
还有,上传一下厂用变电站的系统图,我这个高压侧的短路电流的阻抗值 到底该取几个?
[
本帖最后由 tmac8407 于 2010-6-19 16:12 编辑 ]
22楼
你们35kV线路线径是95的吗?
回复
23楼
我算的是工厂变电站母线的短路电流,要按照你说的这样,基准电压取110KV侧的话,我这个变电站就没必要做高压开关柜了,上级变电站不久给我保护了?可现实是这样么?
供电局的表中 已经标明了母线名称是35KV、10KV;那我的电压还要按110KV侧取值么?那我要算工厂变电站的短路电流就还得把110KV站的变压器阻抗加上咯?
回复
24楼
这我就不知道了
负荷比较大 总共大概要3万KVA
回复
25楼
你的0.29欧/公里是取的理论值?
回复
26楼
很明显你算的是工厂变电站35kV母线处的三相短路电流。你这个变电站有无必要做35kV高压开关柜是与运行要求及本站保护配置要求来定的,上级变电站主要保护线路故障并为你站作后备保护,与你站的开关保护形成配合关系。例如:若不设高压开关柜,那么你站35kV母线故障检修就得找供电局办停电手续了,因为这时候你无法将你站的要检修的设备与供电线路隔离。简化接线有用刀闸取代进线开关的。还有,假设定值设置合理,可以做到你站内设备故障跳进线开关,而不会跳110kV变电站里的开关。不知我讲清楚没有。:)
供电局的表中 已经标明了母线名称是35KV、10KV;是指从35kV母线或10kV母线向供电电源看去的等效电抗(相当于是个容量为1000MVA、内阻等于等效电抗的电源系统),想想看,这个值含110KV站的变压器阻抗没有?那你的电压基准值是不是得按供电局的基准值取呢?
回复
27楼
对 按理论值算的!
但是,我听别人说,说是供电局给提供的这个阻抗值没准已经包括了架空线的阻抗值了!我不清楚到底会不会是这个样子!
回复
28楼
那你说我要算的话,该按多大电压取值呢?
回复
29楼
供电局给提供的这个阻抗值一般不包括了架空线的阻抗值。因为母线处等效电抗知道后,其他都要单独计算,没必要包含架空线的阻抗。建议你首先看看你的0.29欧/公里是不是实名值,也就是是否为实际阻抗,(书上给的理论电抗一般是实名值);再问问供电局基准值;获得基准值后,求出线路标幺值,再用你的计算方法重新计算一下。估计你站35kV母线短路电流在1000-2000左右(从实际经验瞎猜一下)。:)
回复
30楼
关键是我问了一个同学,他们公司就是专门做整定软件的,他跟我说的就是供电局提供的这个数据就相当于一个外部电源了,没有别的阻抗值了,供电局提供的这个值一般是整定到变电站外了!
回复
31楼
你的计算基本上是对的。线路阻抗肯定是要加的,基准电流及阻抗按1000MVA,37kV计算就没问题。
回复