这样计算出来的短路电流值合理么?
掌中兲坣
掌中兲坣 Lv.14
2010年06月19日 16:10:02
只看楼主

我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:系统标幺阻抗值:系统1:X1=2.7559系统2:X2=2.6447线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8情况1(系统及线路1带所有负荷):总阻抗:X∑= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559短路电流:Id=Ij/ X∑=15.6/11.4559=1.36KA

我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:
系统标幺阻抗值:
系统1X1=2.7559
系统2X2=2.6447
线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM
线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7

线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8
情况1(系统及线路1带所有负荷):
总阻抗:X= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559
短路电流:Id=Ij/ X=15.6/11.4559=1.36KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.36=2.07
情况2(系统及线路2带所有负荷):
总阻抗:X= X2+X4=2.6447+5.8=8.4447
短路电流:Id=Ij/ X=15.6/8.4447=1.85KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.85=2.812KA
请问这样的结果正常不正常啊?
还有就是我从供电局拿到的阻抗值,还要不要把从变电站到工厂这段的架空线的阻抗计算在内?

还有,上传一下厂用变电站的系统图,我这个高压侧的短路电流的阻抗值 到底该取几个?

[ 本帖最后由 tmac8407 于 2010-6-19 16:12 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


123.jpg

免费打赏
zyw3369
2010年06月22日 17:23:14
32楼
补充一下,供电局的阻抗不可能包含外部的线路阻抗。问题很简单,各个用户线路的长度不等,怎么可能是一个数呢。供电局的资料也说明是变电所35kV母线的短路参数。
回复
掌中兲坣
2010年06月22日 17:23:36
33楼



那我这样计算的线路阻抗对么?
回复
cofferyang
2010年06月22日 17:26:25
34楼

不会的。
回复
cofferyang
2010年06月22日 17:30:27
35楼
你注意看:假设你的线路是20公里,而另外的用户是30公里,那供电局得向用户提供不同的数据。供电局提供数据只提供母线处的(在一定条件下这个数据是不变的),这是为了方便自己(自己的线路长度也不同),也是为了对外数据统一,用户线路另外再算。
回复
zyw3369
2010年06月22日 17:30:58
36楼
再解答一下:根据设备选型及继电保护整定的需要,短路电流计算要计算最大和最小运行方式。其中最大运行方式应取上一级变电站最大运行方式阻抗加上线路阻抗之和较小的计算,最小运行方式应取上一级变电站最小运行方式阻抗加上线路阻抗之和较大的计算。
回复
cofferyang
2010年06月22日 17:31:27
37楼
计算方法是对的。
回复
zyw3369
2010年06月22日 17:31:48
38楼
对的
回复
cofferyang
2010年06月22日 17:35:34
39楼

基准值取值要问供电局,这样比较稳妥。我们一般全部折算到110kV侧。
回复
cofferyang
2010年06月22日 17:37:19
40楼
也就是整个系统,不管10kV或35kV,全部实名值折算到110kV,再通过标幺值计算,下达定值。:)
回复
掌中兲坣
2010年06月22日 17:47:30
41楼
那我再问一下,在计算的时候,还需要考虑电阻么?还是只考虑电抗值就行了?

还有这个电压到底去多少是合理的!根据供电局给的数据,有母线名称,不得不让人想到基准电压就是37KV啊!

还有就是35KV现在的基准电压该去37KV还是38.5KV?

还有就是要是选择短路器的话,我该如何选择?该怎么校验啊?

[ 本帖最后由 tmac8407 于 2010-6-22 18:03 编辑 ]
回复