这样计算出来的短路电流值合理么?
掌中兲坣
掌中兲坣 Lv.14
2010年06月19日 16:10:02
只看楼主

我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:系统标幺阻抗值:系统1:X1=2.7559系统2:X2=2.6447线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8情况1(系统及线路1带所有负荷):总阻抗:X∑= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559短路电流:Id=Ij/ X∑=15.6/11.4559=1.36KA

我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:
系统标幺阻抗值:
系统1X1=2.7559
系统2X2=2.6447
线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM
线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7

线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8
情况1(系统及线路1带所有负荷):
总阻抗:X= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559
短路电流:Id=Ij/ X=15.6/11.4559=1.36KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.36=2.07
情况2(系统及线路2带所有负荷):
总阻抗:X= X2+X4=2.6447+5.8=8.4447
短路电流:Id=Ij/ X=15.6/8.4447=1.85KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.85=2.812KA
请问这样的结果正常不正常啊?
还有就是我从供电局拿到的阻抗值,还要不要把从变电站到工厂这段的架空线的阻抗计算在内?

还有,上传一下厂用变电站的系统图,我这个高压侧的短路电流的阻抗值 到底该取几个?

[ 本帖最后由 tmac8407 于 2010-6-19 16:12 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


123.jpg

免费打赏
cofferyang
2010年06月21日 21:44:42
12楼
线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM
这句话有疑问.没有线路标么阻抗值一说,线路阻抗标么值是一个没有单位的数字,是线路阻抗实名值与基准阻抗值之比.我认为计算方式大致是对的,就是要搞明白供电局提供的是否是系统阻抗(一般是的),一般是送电到用户的变电站母线处系统阻抗的标么值.还有就是你的"线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM"是怎么来的?
回复
cofferyang
2010年06月21日 21:45:50
13楼
还要搞清楚供电局的电压与系统容量基准值.
回复
jztgg
2010年06月21日 22:04:07
14楼
很正常,计算很正确,但需要明确的是基准容量是否为1000MVA,一般取100MVA的
回复
cofferyang
2010年06月21日 22:41:07
15楼
回复 3# 的帖子
Ij=Sj/(√3* Uj)=15.6KA
Uj=37KV
Sj=1000MVA



从这个来看就不像是供电局的基准值.^_^
回复
掌中兲坣
2010年06月22日 08:23:34
16楼
正是因为我不知道供电局给提供的系统阻抗是否是送电到变电所母线处的电抗值,供电局提供的基准电压37KV 基准容量1000MVA 这绝对是这样的
线路标幺阻抗值:XL=0.4*(1000/37^2)=0.29 应该是这样的吧?
回复
掌中兲坣
2010年06月22日 08:24:18
17楼
我没有混用 只是没有标星号而已
回复
掌中兲坣
2010年06月22日 08:27:16
18楼




可以看看图片!
回复
cofferyang
2010年06月22日 10:32:03
19楼
基准电压是110kV.
Ij=9.1
回复
掌中兲坣
2010年06月22日 10:48:44
20楼




我上传的是上级110KV变电站的数据,我要算的是从这两个变电站引出的两条母线,到我这个工厂变电站(采用35/0.4KV),算的短路电流是工厂变电站母线上的短路电流?难道还是基准电压110KV么?
回复
cofferyang
2010年06月22日 15:39:31
21楼
使用标幺值的好处是一旦选定基准值,短路计算所有相关参数全部折算至相应的基准,所以与电压等级(如你要计算的35kV处)无关。很重要的是基准值的确定。因为供电局计算系统电抗是用一个基准值的,如果你不用供电局的基准值,计算就是错误的。看看你的计算结果就知道了。
回复

相关推荐

APP内打开