我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:系统标幺阻抗值:系统1:X1=2.7559系统2:X2=2.6447线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8情况1(系统及线路1带所有负荷):总阻抗:X∑= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559短路电流:Id=Ij/ X∑=15.6/11.4559=1.36KA
系统标幺阻抗值:
系统1:X1=2.7559
系统2:X2=2.6447
线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM
线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7
线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8
情况1(系统及线路1带所有负荷):
总阻抗:X∑= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559
短路电流:Id=Ij/ X∑=15.6/11.4559=1.36KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.36=2.07
情况2(系统及线路2带所有负荷):
总阻抗:X∑= X2+X4=2.6447+5.8=8.4447
短路电流:Id=Ij/ X∑=15.6/8.4447=1.85KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.85=2.812KA
请问这样的结果正常不正常啊?
还有就是我从供电局拿到的阻抗值,还要不要把从变电站到工厂这段的架空线的阻抗计算在内?
还有,上传一下厂用变电站的系统图,我这个高压侧的短路电流的阻抗值 到底该取几个?
[ 本帖最后由 tmac8407 于 2010-6-19 16:12 编辑 ]