支吊架安装问题
jh_xj
jh_xj Lv.2
2005年09月24日 00:50:14
只看楼主

要想把吊顶内支架安装布置的合理、美观、经济、适用,最好靠设计院来完成支架设计,它可以避免各具有法人资质的施工单位相互之间,占领(空间),来解决支吊架安装问题。可是在设计上往往要求安装单位选择大样进行支架安装,请问对于各种管道系统支架安装应如何考虑?不受总包单位控制,对于具有法人资质单位的所安装的支吊架,在实际施工中如何协调,一般由谁牵头进行协调?

要想把吊顶内支架安装布置的合理、美观、经济、适用,最好靠设计院来完成支架设计,它可以避免各具有法人资质的施工单位相互之间,占领(空间),来解决支吊架安装问题。可是在设计上往往要求安装单位选择大样进行支架安装,请问对于各种管道系统支架安装应如何考虑?不受总包单位控制,对于具有法人资质单位的所安装的支吊架,在实际施工中如何协调,一般由谁牵头进行协调?
免费打赏
ryxz
2005年09月25日 08:08:20
2楼
协调一般有总包牵头协调的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wangbaowy
2005年09月25日 16:23:10
3楼
说实话 最头疼的就是 支架了
不统一
遇上较真的监理更麻烦
我觉得有关部门应该统一一下
回复
jh_xj
2005年09月25日 16:40:39
4楼
支架设置问题:最好是由设计院画节点图,安装单位按节点图施工,建设单位应协调各安装单位来完成。
回复
sunee8417
2005年09月26日 12:46:26
5楼
我也是,最近遇到一个类似问题。以前多根管道共用固定支架时,会全部采用角钢做固定支架,现在有一个施工单位坚持用吊杆吊架来做,图集上也能找到此种方法,但大家认为实际施工中这样可以吗?详见附图
回复
sunee8417
2005年09月26日 12:48:07
6楼
详图1
回复
sunee8417
2005年09月26日 12:48:46
7楼
详图2
回复
sunee8417
2005年09月26日 12:49:13
8楼
详图3
回复
jh_xj
2005年09月27日 01:08:42
9楼
sunee8417网友:你提供的支架图,反映了安装单位的共性,如果这三根干管均由三个安装单位安装,请问如何协调支架制作安装问题,如果该项安装由建设单位分包,特别是消防、空调及水暖等干管支架制作,由谁牵头协调做这此项工作。
回复
ralphgu
2005年09月27日 21:06:52
10楼
个人觉得荷载满足就成了,不必非得用角钢不可吧
回复
tingj101
2005年10月02日 00:03:17
11楼
吊杆安装快,成本底.虽然能承受管道的竖向荷载,但是不能全用吊杆,管道会晃的.