强,弱电井设置接地干线的要求 强电供电半径等
ccm9810204
ccm9810204 Lv.4
2010年06月19日 09:55:38
只看楼主

1.做了些工程,在设强弱电井的情况下,不管是高层或多层,有时分别设接地干线,有时又没设(或说是忘了设)可不管有没设接地干线,送审后有的提,有的又没提刚好有几个项目送审图没提,而验收的时候有些单位又会提出来要设,当然我的意见还是让他们按原设计不用设可还是不明确规范相关的规定在哪里?或者说大家平常如何把握设与不设的问题?2.强电的供电半径规范有要求建筑内部是250米,那建筑外部了,或说是市政之类的半径是几何?

1.做了些工程,在设强弱电井的情况下,不管是高层或多层,有时分别设接地干线,有时又没设(或说是忘了设)
可不管有没设接地干线,送审后有的提,有的又没提
刚好有几个项目送审图没提,而验收的时候有些单位又会提出来要设,
当然我的意见还是让他们按原设计不用设
可还是不明确规范相关的规定在哪里?或者说大家平常如何把握设与不设的问题?
2.强电的供电半径规范有要求建筑内部是250米,那建筑外部了,或说是市政之类的半径是几何?
3.高层的强弱电井大家平时要设照明的时候是按三级或二级来定负荷等级的?

哪位兄弟姐妹告诉一声!

[ 本帖最后由 ccm9810204 于 2010-6-19 10:12 编辑 ]
免费打赏
qq_1423529138570
2015年05月13日 09:04:08
12楼
强弱电井里的照明就一两个灯,为什么要有这个纠结呢?我一直都觉得强弱电井里不管采用什么方法,做一次等电位联结就最好了,接地干线只是其中的一种方式而已
回复
chuyancheng
2015年05月13日 22:39:05
13楼
应该做。。。
回复
建筑风
2015年05月14日 09:05:53
14楼
《民用建筑电气设计规范》,P98,8.12.10:竖井内应敷有接地干线和接地端子。
回复